Bendad tråd kontra kabel

4

När du kör NM-kabel, ska du inte göra några böjar skarpare än 5 gånger kabelradiusen. *

När du slår på ledningar för att gå in i en låda, kurvor du ofta på något sätt eller formar dem till ett dragspel för att lämna en fungerande längd medan du monterar dem bakom enheten som är fixerad till framsidan av lådan.

Varför oroa dig för hur kraftigt ledningarna är böjda i ett fall men inte det andra?

(Oavsett svaret kräver koden överensstämmelse. Detta är rent nyfikenhet.)

* Eller något sådant - jag kommer bara ihåg regeln att för 14 eller 12 gauge vill du inte gå snabbare än böjningen i en sodaburk. När jag kör en tjockare kabel ser jag upp detaljerna då.

    
uppsättning Jeremy W. Sherman 21.09.2012 20:31

1 svar

1

Minsta böjningsradie kan tjäna två syften.

Den första är att skydda den inre "ledaren". på fiberoptisk kabel och mycket tunna kopparkablar som går under minsta böjningsradien kan leda till att ledaren bryts.

Den andra är att skydda manteln. På tyngre gängtråd, såsom elektriska ledningar, går under minsta böjningsradien kan det leda till att manteln bryts och exponerar de inre ledarna. När du kommer till ledningens ände (som i en växellåda) får en skarp böjning att manteln dra sig tillbaka från den exponerade änden istället för att bara bryta.

Att bryta den inre ledaren är inte lika mycket oroande för elektriska ledningar eftersom det vid dessa diametrar i allmänhet upprepas böjning för att orsaka ett fel i ledaren själv och dessa typer av kablar är avsedda att installeras i fasta miljöer .

    
svaret ges 24.09.2012 22:18