Smartswitch-neutralen fungerar inte så
Vad hände är, när du installerade smart switchen, bestämde du exakt vilken av ledningarna som var lampans neutrala ... Då drog du det ur den neutrala bunten matad från panelen och flyttade den till smart switchen neutral.
Jag är säker på att det är förnuftigt i "hur annars kan det eventuellt ansluta" sättet. Faktum är att det här paketet inte gav en kritisk del: en neutral pigtail från omkopplaren till buntet. De flesta människor har inte ledig ledning som ligger runt rätt typ.
Elektriskt vad som hände är: Tänk om Lenny och Steve har öar. Endast Lenny har en bro till fastlandet. Steve vill också ha en bro till fastlandet, så han beställer en byggd. Byggarna svänger Lennys bro så att den ansluter till Steves ö i stället för fastlandet. Nu ansluter de till varandra men ingen kan komma till fastlandet.
Det rätta sättet är att lämna alla lampans neutrala neutrals i den neutrala bunten, och lägg även till smartswitch-neutralen i den bunten. Du behöver en extra bit tråd för det. # 12 Solid THHN kommer att göra tricket eller den vita tråden dras ut från Romex. Använd inte någon slumpmässig bil- eller elektronikkabel.