Jag har nyligen anslutit min vattenvärmare från 120v till 240v. Jag är inte säker på varför den var ansluten med 120v till att börja med, men det gav inte tillräckligt med varmtvatten. Jag tittade upp grundläggande termostaten kopplingsschema, och det verkade som om termostaten var ansluten fel, så jag flyttade en tråd.
Kan någon bekräfta att ledningarna är korrekta? Jag har laddat upp före och efter skott av ledningsändringen.
Den tredje bilden visar en bygel som jag inte kan se i några ledningsdiagram som jag tittar på.
Före:
När:
Skadennabygellämnasellertasbort:
Klicka för bild i full storlek
Jag letade bara efter John Woods termostaten och hittade webbplatsen John Wood .
Sedan använde jag den och dina bilder för att skapa den ändrade bilden nedan.
Det ser ut som om du har det trådlöst rätt. Det verkar också som det ursprungliga kablet var gjort så att både de övre och nedre värmeelementen skulle vara på samtidigt. Med det trådbundna så har du det nu, det övre elementet ska gå av när det når sin inställda temperatur och samtidigt slå på det nedre elementet. Jag skulle kolla detta med en voltmeter om jag var du.
Jag är inte en elektriker: Bara en gör-det-själv om 50 år. Så du kanske vill vänta på en riktig elektriker att svara.