Vad du har är 2 hots och en mark missbrukas som en neutral. Detta är farligt och olagligt. Det skulle också vara farligt och olagligt att missbruka en neutral som grund, förutom att ett särskilt undantag gjordes i koden för att göra det lagligt här .
Normalt när du ser dessa föråldrade / farliga NEMA 10 behållare, är de så här eftersom föråldrade trådar användes och tråd är svår att ersätta. Men om du tittar noga är det modern tråd med både neutral och jordad. Det var uppenbart att huset ursprungligen hade den moderna, säkra NEMA 14-typ behållaren, och någon fick en torktumlare med en föråldrad NEMA 10-kabel och passar in i NEMA 10-behållaren istället för en NEMA 14-sladd.
När NEMA 10 misslyckas misslyckas det dödligt och elektrifierar maskinens chassi. Det har en rekord för att döda människor, även om vissa förnekar detta - problemet är att dessa olyckor vanligen kategoriseras som felaktiga uttag (botched wire) när faktiskt kablarna var korrekta och helt enkelt misslyckades.
För säkerheten skulle jag lägga tillbaka den till den moderna, säkra NEMA 14-30 behållaren och ledningen. Du kan antingen dra slak från den 4-trådiga kabeln eller sänka behållaren 2 tum så att du kan använda den neutrala ledningen.
När du monterar NEMA 14-kabeln, kom ihåg att ta bort den jordnära länken på torken. Neutral bör gå till kraftuttag, marken ska gå till chassit, och de borde inte kopplas.