Tee vs Wye för dränering?

2

När ska jag använda en tee och när ska jag använda en wye för dränering? Används en "lång sopa" utslagsplats förändra situationen?

Exempel (sanitets) tee:

ExempelWye:

Exempellångsweeptee:

(Obs! En lång sopa verkar motsvara en wye med ytterligare 45 böjfäste bifogad.)

    
uppsättning DaveInCaz 10.03.2018 18:19

1 svar

3

Detta sammanfattas bäst med hänvisning till byggkod:

Byggkodervarierar,mendetverkarvaraenganskatypiskuppsättningregler(åtminstoneiUSA)somi VVS-kod för Florida . Om du är osäker, kolla säkert med din lokala inspektör / myndigheter.

En av orsakerna till dessa regler är att om en tee används felaktigt kan avfallet gå bakåt och sedan sitta och härda så att det blir en täppa. Med en wye och en 45 fast i den (eller en lång sweep 90), tvingas den fortsätta att röra sig.

Även om en wye eller tee kan uppträda på samma sätt som att omdirigera flödet med 90 grader, är deras prestanda inte densamma. I ett wye eller long sweep 90 riktas flödet positivt i en specifik riktning. Men i en tee är det inte en jämn flödesövergång vid korsningen. Som om en kabel skickades ner på linjen vid en tee finns det ungefär 50/50 chans att gå på ett eller annat sätt. vatten kommer inte att vara annorlunda.

Ett annat fall att överväga är var ett vertikalt rör betjänar både som avlopp och ventiler. Wyes är felaktiga för denna applikation. Om du använder en wye för vertikal för en fällarm, när fällan är installerad och om röret är ordentligt lutat sätter det fällan upp över våginloppet som teoretiskt kan orsaka att fällan sifon: med en vätska passerar vätskan genom korsningen skulle tillfälligt blockera luftrörelsen som inte kommer att ske med en tee.

Som ett undantag tillåter typiska byggkoder (t.ex. både IPC och UPC) en sanitär tee att installeras horisontellt, förutsatt att den raka inloppsutloppsdelen av tee är vertikal och mottar INTE utsläpp från någon fixtur (med andra ord måste det vara en torr ventilation).

    
svaret ges 10.03.2018 18:19