Elektrisk rådgivning om ett 220V-torkuttag och krets

1

Jag har en 220v linje som matar min elspis, linjen är tillgänglig via en kopplingslåda i källaren. Linjen matas från servicepanelen och skyddas via 4 30 amp "kassett" säkringar.

Min fråga är detta: Kan jag köra en linje från den befintliga kopplingslådan till ett nytt 220v uttag för min elektrisk torktumlare? (nytt uttag skulle vara mindre än 15ft från korsningen) Jag vet att tekniken linjen kan hantera belastningen, och den kan "göra", jag vill veta är

  • Är det lagligt i Massachusetts att göra det?
  • kommer de (4) 30 amp patron säkringarna att vara tillräckliga för lasten? Ursprunglig klädtypsledning från servicepanelen till kryssrutan finns, så skulle jag naturligtvis installera lämplig ledning för torkuttaget.
  • Alla ledningar har inspekterats av en licensierad elektriker och är i gott skick. Allt jag vill göra är att lägga till ett andra 220v uttag till kretsen redan på plats för kaminen.

        
    uppsättning Shane Thans 08.10.2017 15:20

    1 svar

    1

    Du har fler problem än att bara ansluta en torktumlare. Köp vägen som svar på din fråga. NEJ du kan inte trycka på en matare och leverera en torktumlare med den.

    Först säger du att din seriematare är skyddad av kassettsäkringar. Det skulle innebära att du har en gammal Edison Base Fuse Panel eller sämre. I detta tillstånd rekommenderar AHJ att när vi som elleverantörer går in i en bostad är det vårt jobb att rekommendera ägaren att ersätta dem.

    Andra NEC Artikel 220.55 kräver en separat krets för hushållsintervall. Storleken bestäms av märkets märkesklassificering. Eftersom vi inte vet vilken storlek som hyresgästen ska installera kör vi vanligen en 50A krets som täcker alla intervall upp till 12KW. Den minsta krets som krävs är en # 8-kabel och ett överströmskydd på 40A. Så du behöver ersätta 30A-kretsen du för närvarande har.

    Tredje NEC Artikel 220.54 kräver att en separat krets körs för torken. och det måste kunna hantera 5KW eller typskyltbedömningen, beroende på vilket som är större. Så en minsta krets skulle vara en 30A krets.

    Så om du har förmågan i panelen att installera en 50A-krets för ditt sortiment. Jag antar att du kan köra en ny intervallkrets och använda den gamla intervallkretsen för torken och ommarkera panelen för att återspegla förändringen.

    Hoppas det här hjälper och lycka till.

        
    svaret ges 08.10.2017 16:41