1

Jag har ett 4-trådigt (tror jag) intercom / dörrklocksystem i mitt hus med 3 inomhusstationer (Pacific Electronic 3404) och en utomhusstation.

Mintransformatoräriden(färdiga)källarenpåhusetsvästramur;interkomstationernaliggerungefärimittenavhuset,ochdörrenliggerpåsydöstrasidanavhuset.Allaledningargåromedelbartbakomsheetrock.

JagharintekunnathittaAF-1000-masternnågonstansihuset,fastjagvetattdenfinnsnågonstansdär.Finnsdetettförfarandesomjagkananvändaföratthittadetkortattrippautallasheetrockförattspåraledningarna?

Jagkaninteföreställamigattdetärkodenförattsättadettabakomsheetrock,menjaghartittatöverhelahusetfördet.

    
uppsättning gbronner 17.09.2015 15:07

1 svar

1

Du borde kunna använda en billig trådspårare för att följa var ledningarna från någon av stationerna går. Även de billiga trådspårarna kommer att fungera genom sheetrock.

    
svaret ges 23.09.2015 00:00