Mitt hem luftkonditionering / värme blåser bara omgivningstemperaturen luft genom ventilationsöppningarna, det finns ingen temperaturförändring genom enheten. Inspekterar den, kondensorfläkten snurrar, liksom förångarfläkten (eftersom jag känner luften från ventilationsöppningarna). Jag hör ett konstigt ljud från det jag antar är kompressorn, och lamporna i mitt hus dimar när bruset uppstår.
Här är en video av det som händer: länk . Lamporna dimma när "hum" inträffar.
Jag har inte verktygen för att kontrollera köldmedietrycket, men jag är bekväm med elektrisk. Är det värt att försöka inspektera kondensatorn, eller har jag antagligen andra problem?
Jag har en Goodman Packaged Unit / RTU Model PHKJ042-1. Inga brytare utlöses, cykling har ingen effekt.
Jag misstänker att du inte har rätt ström och eventuellt är en kondensator också ute.
Jag ska ange ett par observationer om din video så läs noga.
Jag tittar på ditt videoinlägg och tittar på den långsamma rörliga kondensatorfläkten och jag hörde också BUZZ.
När det gäller kondensorfläkten verkar det som om din RUN-krets inte är uppladdad - det kan vara ett av ett par saker beroende på hur den här motorn är ansluten - och om den är 220V. Kör kondensatorn kan vara dålig. Jag misstänker dock att du har en BAD-fas som matar AC-enheten. Anledningen är att din kompressor inte körs heller.
Vänligen kontrollera att strömmen kommer från dina kretsbrytare - kolla in den vid kondensatorns terminaler. Du borde ha L1 och L2, kontrollera L1-N (115V), L2-N (115V), L1-G (115V), L2-G (115V), L1-L2 (230V). Jag misstänker att en kretsbrytare har hög resistans och inte heller levererar ström eller levererar mycket lite ström - när man mäter vid kondensorns klocka vilken linje (L1 eller L2) DROPS när du startar enheten. Det kommer att berätta vilken sida av brytaren är dålig eller möjligen din kontaktor. Du måste mäta på båda sidor av din kontaktor medan du gör denna kontroll (kontaktorn drar bara in när kompressorn beräknas springa) Kontaktor T1 och Neutral, T2 och Neutral - du måste verifiera båda sidor om du har en dålig kontaktor eller en dålig strömbrytare.
Om du kan skicka en bild av kopplingsschemat som finns inuti panellocket som kommer att hjälpa oerhört. Då kommer jag veta hur den motorn är konfigurerad för startlindning eller inte.
När du kontrollerar din kondensator (var försiktig med att tömma dem innan du hanterar det som du kan få elektrokutierad eller chockad). Förladdning av dem med en skruvmejsel mellan Common och Herm eller Fan (endast hantering av den isolerade delen av skruven förare).
Om din mätare inte kontrollerar Farads kan du testa kondensatorn i enheten medan enheten är "igång" - bra i ditt fall på.
Mäta nuvarande (ampere) av motorns startlindning som kommer ut från kondensatorn (herm-ledningen och även för fläktledningen) och multiplicera tiderna 2652 [i USA 60Hz-tal] dividerar sedan det numret med den spänning du mäter över kondensatorn. Detta kommer att berätta kondensatorns Farads och det ska matcha kondensatorn eller vara med 5%, ibland kan 10% vara ok beroende på kondensatorns kvalitet.
Med de mätningar du gjorde; Om du skulle anta att din kondensator fungerade skulle du hitta vad du bör förvänta dig över dessa lindnings Herm (gul enligt ditt diagram) och fläkt (brun enligt ditt diagram).
Från dina mätningar på fläkten använde jag ett pseudo-värde på 1 amp i lindningen med det numret som din fläktkondensator är vid 106 UF men 5 UF kondensatorn är en typisk korrekt limning för en fläktmotor. (1 AMP * 2652) / 25VAC = 106 UF du kan se den strömstyrka jag har använt är ungefär 21 gånger för hög så 1/21 = .0476 - Jag är säker på att det är för lågt av en strömdragning för att starta den där motorn Jag misstänker att kondensatorn är dålig.
Användning av samma formel på HERM (kompressorsidan) var din mätning 240V Så antar du bara en låg amperage på 1 AMP (1 AMP * 2652) / 240VAC = 11,5 UF är din kondensator tänkt att vara 50UF eller cirka 4,7 gånger större än vad vårt pseudo-värde ger oss. Så om du mätt med en Amp Meter att kompressorn ritade ungefär 4,5 ~ 5,0 Amps på den lindningen (gul tråd som går från kondensatorn till kompressorn) skulle kondensatorn för den sidan fungera.
Med tanke på att kondensatorn är utstötande tror jag att åtminstone kondensatorn har misslyckats, särskilt med tanke på dina mätningar. Jag vet att fansidan inte kan fungera om det verkligen var den fansida du mättade.
Nu misstänker jag om de läsningar du gav mig .. Om du kanske blandade dem och fick dem bakåt .. ~ 25V var på HERM-sidan och 240V var på fläktens sida skulle fläktsidan fungera och kompressorsidan skulle inte fungera. Dålig kondensator.
50UF ska vara din kompressorsida och 5UF ska vara AC-fläktens sida. Ditt artikelnummer om sökningen var korrekt borde vara så här: PPS550440RD; En kondensator som är en Dual 50UF & 5UF klassad för 440 VAC fungerar bra. Medan din kondensator i bilden är 370V, har högre spänning 440VAC lite mer takhöjd och din situation kräver det .. 370V är typiskt i en 220V krets här är formeln 1,56 * 220V = 343 VAC, men du har uppmätt 240V som 1,56 * 240 V = 374 VAC och det är ÖVER värdet på din kondensator och därför gick det förmodligen BULGE inget arbete efter ett tag. Så få en betygsatt på 440CVAC eller till och med 470 VAC.