Where är "C" tråd på Honeywell 8043F1036

1

Mitt hem är 3 zoner (2 hett vatten, 1 ånga) och uppvärmd med olja. Jag lade till en Nest Thermostat E till en av zonerna och medan den fungerar utan C-ledningen, skulle jag vilja koppla den ändå så att mitt relä slutar surrande när Nestet driver sig. Alla mina termostatkablar har 3 ledare och eftersom jag inte har någon luftkonditionering här tror jag att jag kan använda den oanvända "Y" -ledaren.

Jag har 2 zonreläventiler (Honeywell 8043F1036) och jag är inte säker på var den vanliga ledningen är på detta relä.

Jag tror att det är antingen trådar 1 eller 2 märkta på bilden. Ledningsdiagrammen på Honeywells hemsida är inte tydliga vilken terminal är vanlig, eller om det är ens en av dessa terminaler.

    
uppsättning Seidleroni 19.10.2017 14:04

2 svar

2

Enligt ledningsdiagrammet fann jag, typiskt ledningar är enligt följande.

  • 1 END SWITCH (Till cirkulator eller annan ventil)
  • 2 END SWITCH (Till cirkulator eller annan ventil)
  • 3 TH / TR (termostat och transformator)
  • 4 TH (termostat)
  • 5 TR (transformator)

Du måste verifiera hur det här är hur din -ventilen är ansluten, men det ser ut som diagrammet för mig. Om det här är , hur det är anslutet, borde du kunna ansluta c -kabeln till TR -kontakten (5 i din bild) på ventilen.

    
svaret ges 19.10.2017 15:53
0

Varje transformator har 2 terminaler på 24V-sidan.

En av terminalerna är R, och det går redan till termostaten.

Den andra transformatorterminalen måste nödvändigtvis vara C.

    
svaret ges 19.10.2017 17:03