Jag installerade en ny strömbrytare för en ny takfläkt. För kraft, pigtailed jag 3-tråds kabeln till min nya strömbrytare från en befintlig ljusströmbrytare.
Mitt problem är med den nyinstallerade jordkabeln.
De två befintliga markkablarna skruvas på metalllåda på baksidan, var och en på egen skruv.
Vad gör jag med den tredje (nya) jordkabeln?
När jag kopplade till endera skruven på baksidan av lådan (där de andra grunderna är anslutna) poppar popparen. Om jag lämnar den frånkopplad är brytaren bra och nyinstallerad brytare arbetar fläkten.
Det finns nästan säkert en markläcka någonstans. Det låter som om du kan ha en lös ledning / dålig anslutning i fläktens elektriska anslutningar. Stäng av brytaren och anslut alla ledningar i fläktens elbox igen. Om det inte fungerar kan det hända att du tar ner fläkten och tar bort alla elektriska komponenter för att inspektera ... eller få en ny fläkt. Det är inte säkert att köra fläkten utan marken, eftersom metalldelarna är troligen laddade.