wiring 220V GFCI i en delpanel med endast 2 ledare

1

Vi uppdaterar en underpanel nära en liten damm. Installationen matas av endast 2 ledare (L1 och L2) från huvudpanelen 200Ft bort. Det finns inga NEUTRAL- eller GND-ledare här och det skulle vara ovärderligt att döma ledningar. Självklart sänkte vi en grundstång här för underpanelen.

  • Naturligtvis behöver 220V-pumparna endast L1 och L2 att springa. Jag vill sätta en GFCI 2pole breaker för dem. Kan jag koppla GCFI-pigtail till gnd-baren eftersom jag inte har en neutral? Jag tror att pigtailen bara behöver ge en 110v-väg för GFCI: s interna krets?

  • Om jag ville driva en lågspänningstransformator här (för ledningsbelysning), skulle den fungera (antar en 110v till 12v ac xfmr) om jag använde L1 och GND-fältet. Snälla säg inte bara det mot kod utan förklaring. mitt tänkande: det kommer att fungera eftersom strömmen kommer att strömma till GND snarare än tillbaka genom en neutral men dess mot kod för att ha ström till GND av säkerhetsskäl. Också ... det skulle resa min 220V GFCI eftersom strömmen i L1 och L2 kommer att vara annorlunda när jag har de ledde lamporna på. gör det meningsfullt?

  • uppsättning Cool Pontiac 13.01.2017 19:52

    1 svar

    5

    Jorden är inte markerad

    Marken är säkerhets- och utrustningsskyddssystemet. Det borde absolut aldrig ha ström. För att tända blixten binder de den till jorden.

    Jorden är en absolut hemsk ledare. Därför använder de koppar i stället för smuts när de tillverkar ledningar.

    Neutral är inte marken

    US / EU elektriskt ansluts ungefär som ett isolerat system med en jordsköld. Neutral är bara en annan ledare.

    Neutral kallas sådan eftersom det är mittpunkten. (Om du är i Europa och inte håller med, be om fler faser.)

    En annan rynka förvirrar käften av människor. För att förhindra att ledarna flyter eller rattlar i galna spänningar, binder de den till jord . De binder i mitten. Som råkar vara var neutral är. Också marken. OMG neutral = jord = jord! Nej.

    Du har ingen grund

    Ingen jordledning går tillbaka till huvudpanelen, du har ingen aktuell sökväg tillbaka till källan. Jorden kommer inte att skära den, den är gjord av smuts. Vad händer om din utrustning har ett varmt jordfel (bara typ det kan ha)? Din skratta "mark" är överväldigad av strömmen och det flyter alla delar av ditt jordsystem till nära 120V vilket gör det dödligt.

    För att vara tydlig försöker nuvarande återvända till källan (jord / neutral anslutning tillbaka till huset via alla tillgängliga banor på en gång . Jorden är en eländig väg. Så är en människa .. . Så nuvarande kommer att delas upp och resa på alla sätt och med 20 + + + ampere av flöde, kommer minst en bråkdel av 1 amp att gå genom människa, döda eller bedövning. "Stun" orsakar faller. Men när hösten är i vatten, de drunknar. Hundratals pool- och sjöförluster sker exakt. De är oförklarliga eftersom de inte lämnar några bevis, så utredare kontrollerar alla strömkretsar nära en drunkning.

    Vad händer om du kopplar en 120V belastning mellan het och jord? Det är ett hot-ground-fel, så de två sista styckena händer omedelbart . Super super dålig plan.

    Med andra ord är stunt med jordstången värre än värdelös, det skapar säkerhetsteater samtidigt som fler ytor blir farliga.

    240V GFCI (ingen neutral) är lätt

    Kontrollera dokumentationen, det kommer att sägas att du antingen klämmer in den neutrala ledningen eller slår den tillbaka till den neutrala terminalen på GFCI. Fäst det inte på marken .

    Ett GFCI är ett bra sätt att kompensera bristerna i detta fula system. Bättre i huvudpanelen.

    240V belysning / tillförsel är lättillgänglig

    Om din LED-transformator är en elektronisk strömförsörjning är det förmodligen redan 120/240 dual mode. I alla fall finns det inga problem att få de som är. 5 av 6 kontinenter har endast 240V nätaggregat, och allt är byggt för världsmarknaderna nu.

    Du kan ombygga en mark och vara laglig och säker

    Det är lagligt att eftermontera en markbana. Du gräver / slår / gräver bara en grön eller grön ledning som är listad för jordbruk. Bare tråd måste vara koppar. Eller, alternativt, lägg RMC-ledningen vid ett djupare djup, sätt inga kablar i det, använd bara röret som marken. 344.10A. Det behöver inte följa samma väg som ledarna.

    Du kan dock inte ommontera en neutral; Neutralerna måste vara i samma mantel eller ledning som ledare. Jag bryr mig inte om neutralt; Jag håller helt bakom idén om 240-bara på långa / avlägsna kretsar. Sparar en tråd. Om du senare behöver 110 gör du så här:

    Bästa av alla världar: Lägg till en matningstransformator

    Att lägga till en transformator för att göra detta till en huvudtjänst skulle vara som att göra Pinnochio till en riktig pojke.

    De två ledningarna skulle bli acceptabla och mata transformatorns primära. Den delade fas sekundären skulle ge 120/240. Underpanelen skulle bli en huvudpanel. Skämtjorden skulle bli en riktig mark.

        
    svaret ges 13.01.2017 20:55