Jorden är inte markerad
Marken är säkerhets- och utrustningsskyddssystemet. Det borde absolut aldrig ha ström. För att tända blixten binder de den till jorden.
Jorden är en absolut hemsk ledare. Därför använder de koppar i stället för smuts när de tillverkar ledningar.
Neutral är inte marken
US / EU elektriskt ansluts ungefär som ett isolerat system med en jordsköld. Neutral är bara en annan ledare.
Neutral kallas sådan eftersom det är mittpunkten. (Om du är i Europa och inte håller med, be om fler faser.)
En annan rynka förvirrar käften av människor. För att förhindra att ledarna flyter eller rattlar i galna spänningar, binder de den till jord . De binder i mitten. Som råkar vara var neutral är. Också marken. OMG neutral = jord = jord! Nej.
Du har ingen grund
Ingen jordledning går tillbaka till huvudpanelen, du har ingen aktuell sökväg tillbaka till källan. Jorden kommer inte att skära den, den är gjord av smuts. Vad händer om din utrustning har ett varmt jordfel (bara typ det kan ha)? Din skratta "mark" är överväldigad av strömmen och det flyter alla delar av ditt jordsystem till nära 120V vilket gör det dödligt.
För att vara tydlig försöker nuvarande återvända till källan (jord / neutral anslutning tillbaka till huset via alla tillgängliga banor på en gång . Jorden är en eländig väg. Så är en människa .. . Så nuvarande kommer att delas upp och resa på alla sätt och med 20 + + + ampere av flöde, kommer minst en bråkdel av 1 amp att gå genom människa, döda eller bedövning. "Stun" orsakar faller. Men när hösten är i vatten, de drunknar. Hundratals pool- och sjöförluster sker exakt. De är oförklarliga eftersom de inte lämnar några bevis, så utredare kontrollerar alla strömkretsar nära en drunkning.
Vad händer om du kopplar en 120V belastning mellan het och jord? Det är ett hot-ground-fel, så de två sista styckena händer omedelbart . Super super dålig plan.
Med andra ord är stunt med jordstången värre än värdelös, det skapar säkerhetsteater samtidigt som fler ytor blir farliga.
240V GFCI (ingen neutral) är lätt
Kontrollera dokumentationen, det kommer att sägas att du antingen klämmer in den neutrala ledningen eller slår den tillbaka till den neutrala terminalen på GFCI. Fäst det inte på marken .
Ett GFCI är ett bra sätt att kompensera bristerna i detta fula system. Bättre i huvudpanelen.
240V belysning / tillförsel är lättillgänglig
Om din LED-transformator är en elektronisk strömförsörjning är det förmodligen redan 120/240 dual mode. I alla fall finns det inga problem att få de som är. 5 av 6 kontinenter har endast 240V nätaggregat, och allt är byggt för världsmarknaderna nu.
Du kan ombygga en mark och vara laglig och säker
Det är lagligt att eftermontera en markbana. Du gräver / slår / gräver bara en grön eller grön ledning som är listad för jordbruk. Bare tråd måste vara koppar. Eller, alternativt, lägg RMC-ledningen vid ett djupare djup, sätt inga kablar i det, använd bara röret som marken. 344.10A. Det behöver inte följa samma väg som ledarna.
Du kan dock inte ommontera en neutral; Neutralerna måste vara i samma mantel eller ledning som ledare. Jag bryr mig inte om neutralt; Jag håller helt bakom idén om 240-bara på långa / avlägsna kretsar. Sparar en tråd. Om du senare behöver 110 gör du så här:
Bästa av alla världar: Lägg till en matningstransformator
Att lägga till en transformator för att göra detta till en huvudtjänst skulle vara som att göra Pinnochio till en riktig pojke.
De två ledningarna skulle bli acceptabla och mata transformatorns primära. Den delade fas sekundären skulle ge 120/240. Underpanelen skulle bli en huvudpanel. Skämtjorden skulle bli en riktig mark.