Den ursprungliga ägaren till vårt hus hade denna trådbundna och tydligt och uttaget har aldrig fungerat. Plugging av en enhet stänger av lampan. Hustru vill att jag ska använda semestertid för att fixa, men jag är förvirrad med diagrammen jag har dragit upp eftersom de inte matchar inställningen av två trådar eller strömbrytaren.

1) Den svarta ledningen är för tillfället ansluten till den första mörka skruven. 2) Den vita ledningen är ansluten till toppskruv med tråd som går runt till andra sidan, botten silverskruv.

Fliken verkar i takt mellan mörka ledningar. Ljusswitchen fungerar, men uttaget gör ingenting, men om du kopplar in en enhet stängs av / på-knappen av / på.

Jag behöver bara utlopp till jobbet, spelar ingen roll om det måste vara på. Tack.

    
uppsättning jlarm 31.12.2014 20:21

2 svar

5

Det verkar inte vara en jordad (neutral) ledare i lådan. Det verkar som om det är en enkel växelslinga, att någon försökte installera en kombinationsbehållare på. Det ser ut att den svarta ledningen är en ojordad (het) ledare, och den vita ledningen är en omkopplad ojordad (het) ledare.

Det finns inget sätt att lägga till en behållare här, om du inte drar en jordad (neutral) ledare till lådan.

Den högsta svarta skruven på enheten (mitt på sidan 1) är den ojordade (heta) ledaren som går till strömbrytaren. Denna skruv är ansluten till den nedersta svarta kontakten via kopparfliken, som ger ström till behållaren. Den övre svarta skruven är också ansluten till den övre mässingsskruven genom brytaren. När strömbrytaren är stängd kan el strömma in genom den svarta skruven och "ut" genom den övre mässingsskruven. Dessa förbrukare slog strömmen till lampan.

Mellanskruven på andra sidan enheten, verkar vara en jordningsskruv. Den nedre skruven är där den jordade (neutrala) ledaren ska fästas. Detta ger den jordade (neutrala) anslutningen som krävs för att behållaren ska fungera korrekt.

    
svaret ges 31.12.2014 20:51
2

Testeren är spot på om bristen på en neutral ledare, allt du har är varmt och omkopplat, har uttaget inte nödvändiga ledningar. Du måste springa en annan linje med en neutral. Om den här linjen också innehåller en annan hetta kan du bryta av fliken mellan de två heta skruvarna och binda botten med den nya heta / neutrala. Om den heta kommer från en separat krets (rekommenderas inte), var noga med att märka det här uttaget med två kretsar inuti så att någon inte av misstag elektrokerar sig. Det bästa alternativet är att fiska en 3-tråds bunt (plus mark) från fixturlampan som innehåller hett, omkopplat (rött) och neutralt.

Om du fortsätter att använda befintliga kablar, skulle jag också dubbelklicka på att det verkligen är en jordtråd på baksidan av lådan (i svart isolering). Det är helt möjligt att du har en elektrifierad låda, det vill säga en risk för elektricitet.

I nuvarande form går elektricitet i varmskruven och om något är inkopplat i behållaren med strömbrytaren i avläge, går det igenom enheten, ut den "neutrala" skruven i brytarens heta ledning till ljusarmaturen, och därifrån genom ljuset och i rätt neutrala. När två enheter körs i serie, får du en spänningsfall vilket är varför du ser att lampan går ut. Och när strömbrytaren är påslagen kommer spänningen att passera genom strömbrytaren i stället för genom uttaget eftersom det är den enklaste vägen för el, som driver lampan men inte enheten.

    
svaret ges 31.12.2014 21:30