Vi har en SpaceSaver (Modellnummer: SS012SEB15), en-element 120v / 1500w varmvattenberedare som fungerade bra till en dag gick det helt kallt.
Vad ska jag kolla nästa? Jag är helt frustrerad och förlorad vid denna tidpunkt, men jag vill inte kasta ut för en ny tank eftersom vår inte läcker eller något.
Här var lösningen:
Av någon anledning uppvisade kretsen en läsning av 120v på multimetern. Detta ledde mig att tro att det var bra. Eftersom det är en 120v varmvattenberedare, gick jag fram och hakade upp den till en närliggande krets som jag visste var bra. Visst nog, vi hade varmt vatten inom 45 minuter.
Jag är inte säker på hur multimetern läser 120v om kretsen var dålig.
Vattenuppvärmningselementen behöver uppenbarligen extremt jämn och konstant strömförbrukning, annars kommer de inte att värmas upp.
Problem löst. Tack för alla tips och råd.
Är det här enheten? länk
Sidan 6 visar en återställningsknapp på "High Limit" -kontrollen som tycks vara oberoende av termostaten. Är kontrollen "High Limit" korrekt? :)
Läs andra frågor om taggar water-heater Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna