Identifiering av ledningar i kryssrutan

4

Jag har en fixtur att byta i min lägenhet. Det finns en svart, en vit och en röd tråd i kryssrutan.

Den gamla armaturen var endast ansluten till de vita och röda kablarna. Detta ledde mig att tro att något inte var normalt, för jag förväntade mig att den var ansluten till de vita och svarta trådarna åtminstone och jag trots att den röda ledningen var marken och kunde ha blivit försummad av den som installerade den gamla fixturen.

Hur som helst, jag testade med en voltmätare för att ta reda på häxkabeln är den heta.

Jag läser på voltmätaren när jag testar de vita och röda kablarna tillsammans och när jag testar de vita och svarta ledningarna men inte när jag testar de svarta och röda ledningarna. Detta berättar för mig att den vita tråden är den heta, när den ska vara den svarta tråden.

Men det blir väldigt konstigt när jag stänger av strömbrytaren, och det är här jag verkligen inte förstår vad som händer. Om strömbrytaren är avstängd, får jag en läsning på voltmätaren när jag testar den svarta ledningen med den vita bara. Jag förväntade mig att ingen läsning alls när strömbrytaren är avstängd. Dessutom förväntar jag mig att den varma tråden visar en avläsning på voltmätaren när den testas med den neutrala ledningen och med marken. I det här fallet visar endast kombinationen av svartvita trådar en läsning och inte heller när de testas med den röda ledningen. Det här är verkligen oförklarligt för mig, för att varken den svarta eller den vita ledningen måste vara varm.

För att återskapa, här är resultaten av mina tester i en enklare form:

Växeln är på:

  • Röd + vit: 120V
  • svart + vit: 120V
  • röd + svart: 0V

Växeln är avstängd:

  • svart + vit: 120V
  • röd + svart: 0V
  • röd + vit: 0V

Jag är en komplett noob när det gäller elektricitet, men det ser inte ut som normalt för mig enligt vad jag har läst online. En enkel lösning skulle vara att ansluta den nya fixturen på samma sätt som den gamla, på de röda och vita trådarna, medan du ignorerar marken, men jag känner mig inte säker på att göra detta.

Tydligen måste några av mina antaganden vara felaktiga eller det finns ett problem med kryssrutan ... Vad kan jag göra åt det här? Finns det en säkerhetsrisk?

Tack för din hjälp

    
uppsättning user1707845 30.10.2017 19:34

2 svar

8

Ledningarna låter helt normala för mig, för amerikanska standarder:

  • vit tråd = neutral

  • svart tråd = hett (ej omkopplat)

  • röd tråd = varm (omkopplad)

När strömbrytaren är påkopplas de svarta och röda kablarna effektivt på strömbrytaren, så spänningen mellan dem är noll. Om du tittar inuti rutan där strömbrytaren är, ser du att den är ansluten mellan de svarta och röda ledningarna.

När strömbrytaren är avkopplad är den röda ledningen inte ansluten till någonting alls, så det visar noll volt på någon annan ledning (på grund av voltmeterets impedans).

    
svaret ges 30.10.2017 19:44
3

Neutral måste vara vit eller grå, det är reglerna i Nordamerika.

Utrustningsskyddsområdet måste vara ledig, grön eller grön / gul över hela världen.

Hots kan vara vilken som helst annan färg: svart brun röd orange gul rosa blå lila.

Men du har två typer av hots som ofta är inblandade i en lampkrets: alltid hett (du vill förmodligen inte ha det för en lampa) och kopplad-hett (vilket är varmt med strömbrytare "på").

När du arbetar i en flerkonduktorkabel sitter du fast med standardfärgerna som kommer i kabeln: blont, vitt, svart och ibland rött. Och så är en "konventionell övning" att använda svart för alltid hett och rött för byte-hett, eftersom det oftast används på platser där den röda ledningen kommer att ligga i kabeln.

    
svaret ges 31.10.2017 00:50