Can Jag lägger om en jordtråd så att jag kan installera ett 4-uruttag för min torktumlare?

1

Mitt hus byggdes på 50-talet och har ett 2-trådigt system. För närvarande är uttaget för min torktumlare en 3-prong NEMA 10-30. Allt jag läser går fram och tillbaka mellan det antingen okej att använda eftersom det redan är installerat och att jag löper risken för elektrocution om den neutrala ledningen blir skadad. Så jag har 2 frågor:

  • Hur mycket risk är det för att den neutrala tråden faktiskt kommer att omfatta?

  • Om mitt hus är ett 2-trådigt system, finns det ett sätt jag kan eftermontera en jordkabel till uttaget så att jag kan installera en 14-30 4 prongbehållare?

  • Redigera: Kabeln till uttaget är en 3-tråds kabel, 2 heta ledningar och en neutral.

        
    uppsättning soren thomsen 27.11.2017 18:26

    1 svar

    2

    Eftersom du har 3 isolerade ledare skulle jag lägga till en jordsladdare för utrustning, detta är lagligt nu. 3-trådsystem är fortfarande lagliga och behöver inte uppdateras men det är en bra idé att ha ett 4-trådars system det här är säkrare. Se till att den nya marken är ansluten till jordbussen om den här kommer från en underpanel och neutralen är på neutralbussen. Om de i en huvudpanel kan gå till samma buss som de är bundna.

        
    svaret ges 28.11.2017 00:22