Dos brist på zonkontrollfördröjning skadad värmepump?

5

Jag hade ett nytt VVS-värmepumpsystem installerat med dubbla zoner: 2 termostater och 2 spjäll för separata zoner.

Systemet fungerar, men zonkontrollpanelen har ingen tidsfördröjning mellan en zonavstängning och den andra zonen som kräver värme / växelström. Normalt åstadkommer en termostat en 5 minuters fördröjning innan du startar om efter att strömmen har tagits bort.

Skulle den korta driftstiden skada kompressorn över tiden trots att den inte går överbelastningen?

    
uppsättning Mike 14.11.2011 15:33

1 svar

3

Vissa nyare kompressorer har en inbyggd fördröjning för att skydda dem mot skador. Du bör kontrollera antalet rekommenderade cykler per timme i manualen för att få reda på om det här är ett problem för din enhet.

Skador kan orsakas av överhettning över tiden, eller en översvämningsstart - beroende på utformningen av enhet.

    
svaret ges 04.03.2012 22:57