Jag skulle titta på problemet upp och ner. I stället för att tänka finns det något fel med marktrådarna, tänk på att det är något fel med de heta kablarna. Eller en behållare eller något gnugga. Jag börjar med att ansluta alla grunderna korrekt, koppla bort allting i kretsen och felsöka sedan starta på panelen. Precis som att leda den nya, förutom att använda den befintliga ledningen efter att ha testat den.
Koppla bort alla heta och neutrala ledningar i servicepanelen (brytbox). Cap av alla ledningar.
Anslut alla grunder med stor omsorg, så grunderna är solida .
Med en ohmmeter mäter varje tråds motstånd från varandra - allt borde vara oändligt (eller bra i megaohms). Självklart om du hittar ett problem, bra chans att det är det, och åtgärda det innan du går längre.
Gör detsamma med alla växlar, behållare eller hårddiskade enheter, och insett att belastningar kommer att ha låg motstånd mellan hett och neutralt, men bör fortfarande vara oändliga till marken.
Kepsa av ledningarna i den första rutan, och anslut varmt och neutralt i servicepanelen. Ha en hjälparklocka på den bortre änden av tråden. Snäpp avbrytaren på och lyssna på eventuella dåliga ljud (sizzling, hjälpen ropar ut eller en resa.) Om så är det den tråden (eller du misslyckades med att kappa bort den bortre änden).
Slå av brytaren och koppla in en mer sak - behållare, lampa, nästa ledning av tråd, vad som helst och upprepa # 5. Långsamt och stadigt vinner tävlingen.