Jag överväger att köpa följande produkt för en säkerhetsflödlampa-installation: Arlington 8141-1 Monteringssats för vertikalt sidopanel med inbyggd låda för 1/2-tums vertikal sidospårning . Det verkar bli bra recensioner, men jag förstår inte hur det här kan följa kod. Den har en rund, 4 tum diameter x .5 i djup j-box. I det enklaste fallet skulle det kräva sex ledningar för att ansluta en fixtur i slutet av kabelbanan (tre från NM-kabeln, tre från fixturen). Men sex 14-gauge-trådar skulle kräva en 4-tums j-box som är 1,25 i djup enligt NEC.
Kan någon förklara för mig varför denna j-box är acceptabel eller inte? Full ansvarsfriskrivning, jag är en total noob på el så det är helt möjligt Jag förstår bara inte något ordentligt. Tack!
ecmag.com s tolkning av 314.16 (B) (1) Dirigentfyllning:
There is an exception under the conductor-fill provision that pertains to luminaire (fixture) conductors. An equipment-grounding conductor or four or fewer luminaire (fixture) wires smaller than 14 AWG, or both, entering a box from a domed luminaire (fixture) or similar canopy and terminating within that box, can be omitted from box-fill calculations. Under certain conditions, up to four luminaire (fixture) conductors and one equipment-grounding conductor can be installed but not counted in the box-fill calculation. The conductors must be 16 AWG or smaller and must enter the box from a domed luminaire (fixture) or similar canopy.
Jag undrade alltid varför ledningarna på lamporna är så spännande; det är därför, så du behöver inte räkna dem i boxfyllor.
Läs andra frågor om taggar nec junction-box Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna