p och s fälla VVS hjälp

2

Vi installerade nya diskar och tillsammans med den en ny diskbänk. Placeringen av avloppet på ny diskbänk är lägre och mycket till vänster om den gamla. Efter att fällan har roterats, ligger den fortfarande bort från avloppet med ca 1. Men det finns inte tillräckligt vertikalt utrymme för att göra de nödvändiga joggarna. Så min fråga är, skulle det göra ont för att lägga till en s-fälla helt ur diskbänken bara för att jogga h2o till platsen för den ursprungliga fällan? Skulle det fortfarande dräneras korrekt? Skulle nedre fällan fortfarande fungera korrekt? Se bifogad skiss.

Tack,

    
uppsättning penguinn 12.02.2015 17:59

3 svar

3

Jag tror inte att du får ha två fällor på samma avloppsledning alls, och du vill verkligen inte ha två i rad. Du kommer säkert att få konstiga syphoning och gurgling problem.

Justera den nya handfatet så att avloppet går rakt ner och förenar den gamla handfatets avlopp före P-fällan.

    
svaret ges 12.02.2015 18:04
2

Om dessa diskar är nära nog att dela en fällningsarm, så ser jag två alternativ.

Ned och ner

Överochner

Du vill aldrig sätta två fällor i rad, och du vill aldrig använda en S-fälla.

    
svaret ges 12.02.2015 21:40
1

S-fällor är inte typiska tillåtna. Anledningen är att en S-fälla, genom design, tenderar att sippra fällan. För att göra en S-fälla till en P-fälla måste den horisontella körningen efter den första fällan vara betydligt längre.

Jag är inte en rörmokare, men jag tror att både dina diskar dräneras i samma linje som har en P-trap, du kanske är OK med bara en P-trap (förutsatt att det är allt ventilerat ordentligt)

    
svaret ges 12.02.2015 18:49