Air deflektorer på golvregistret och kylningseffektivitet

3

Jag var en gång berörd av en HVAC-tekniker för att undvika att använda luftavledare på golvregistret under sommaren. Anledningen var att det sista du vill göra är att rikta den tyngre, kallare luften mot golvet. Detta förhindrar att den fria kalla luften blandas med den vanliga varmare luften innan den oundvikligen sänks.

Förnuftigt, men jag har sedan sett (och hört) ett par motargument till detta:

  • De flesta hus tenderar att läcka luft runt de yttre väggarna och rutorna, vilket är där många golvregister finns.
  • Blåsande kall luft upp en varm yttervägg är inte önskvärd och tenderar att skapa varma / kalla fickor, speciellt i stora rum. Om du gör det kan det också orsaka oönskade kondens- / fuktproblem på ytterväggarna / rutorna.
  • En del av kylningseffekten är vår uppfattning om det, och luftdeflektorer hjälper oss att känna sig kallare genom att luftflödet riktar sig mot huvudutrymmet.
  • Tunga gardiner och andra fönsterbehandlingar hindrar ofta eller fäller den svala luften som blåser rakt upp från ett golvregister.

För de erfarna HVAC-proffs och hobbyister här - vad är domen på luftavledare? Hjälper de eller gör de dina kylningar mindre effektiva?

    
uppsättning James H 13.05.2011 21:18

1 svar

5

Den tidigare hemägaren lämnade dessa på min plats. Där blåser luften bara fångas bakom gardinerna, ligger under möbler eller tropiska växter, avleder jag det, och det här råkar bara vara mot platser där människor sitter.

Tänk på på vintern, om den varma luften är låg, hjälper den att blanda den. Men under alla årstider är ventilationskanalerna nära fönster och dörrar för att motverka de kalla / heta fläckarna som skapas för att ge dig en jämnare temperatur i hemmet.

Om du har fuktproblem i dina fönster, är det inte på grund av dessa deflektorer. Välisolerade fönster (flera rutor och väderstrippning) är lösningen på det problemet.

    
svaret ges 13.05.2011 21:44