Hvad är risken att lämna en brunnspump på ett 3-trådigt system?

1

En heminspektör noterade att brunnspumpen och septiken var felaktigt jordade med ett 3-trådigt system med den neutrala ledningen för jordning. Vad är risken att lämna "som det är" vs att installera ett 4-trådigt system med en förväntad kostnad på $ 1500,00? Var kod när den konstruerades men inte upp till aktuell kod.

    
uppsättning Perry Kelly 04.12.2015 17:20

2 svar

2

redigera: @Ed Beal påpekade att detta kan vara en 220V pumpmotor. Svaret nedan är baserat på antagandet att det är 120V. Nu när jag tänker på det, är Ed antagligen rätt, frågan talar om 3-tråds vs 4-tråd.

Anslutande neutralt till marken på enheten är en hemsk idé, farlig, särskilt kring vatten. Det borde verkligen lösas. Jag skulle stänga av strömmen till pumparna om du gör något runt dem.

Det enkla sättet att göra det säkert (och NEC-kompatibelt) är att installera GFCI-skydd på kretsen med hjälp av befintliga kablar.

Det finns dock en fångst: om GFCI-skyddet går, kommer brunnspumpen och septikpumpen inte att fungera förrän någon manuellt återställer GFCI. Pumpmotorerna kan vara känsliga för störningar.

En annan fångst: Om kablarna byts ut, beroende på lokal kod, kan det hända att du måste installera GFCI även med en jordkabel. Så du kanske får GFCI på något sätt.

    
svaret ges 04.12.2015 17:32
2

Jag antar att du är i USA med bostadsvatten, och pumpen är 240V (kan säga "220V").

I detta fall matas pumpen av två heta ledningar, L1 och L2. Var och en av dessa är 120V till marken, men eftersom de är out of phase finns det 240V mellan dem. Det här är det som kommer ut ur "dubbla breda" 240V-brytare. Neutral (vit) används inte i denna typ av krets. Marken (grön eller bar) är nödvändig för säkerheten.

Det låter som att kabeln som användes för att leda till att pumpen hade en vit tråd istället för en grön (eller bara) en. Denna tråd användes för att koppla tillbaka till marken i din brytare.

Om alla dessa antaganden är korrekta, är det helt säkert att hålla saker som-är. Om du körde en 4-tråds kabel, skulle du inte ha någonstans på pumpen för att ansluta den neutrala ledningen, ändå. Även Ground and Neutral ska redan anslutas i din brytare.

Om det här var mitt projekt skulle jag lämna det som att det inte är fel på tillståndsprocessen. För min skull (och för dem som kommer efter mig), skulle jag markera båda ändarna av den här "vita jordens" tråd med grönt bläck eller grönt tejp.

    
svaret ges 04.12.2015 21:35