Baseboard Värmeproblem!

0

Kallt väder började tidigt i år och jag bestämde mig för att slå på värmaren. Men efter några timmar har värmaren äntligen sparkat hinken efter några udda 25 år. Jag kontrollerade spänning och watt på befintlig värmare så jag kunde byta ut det. Ran till affären grep en baseboard värmare med samma watt / spänning.

När jag öppnade denna värmare upp frågar jag mig att ansluta den neutrala ledningen till termostaten på baseboarden, men jag har bara de röda / svarta ledningarna och är inte märkta som neutrala. Kan jag testa kablarna för att se om en i själva verket är en neutral ledning, eller är det troligen en laddnings / linjets inställning? Det är en 240v 2000w Dimplex LPC med inbyggd termostat. Tack för alla råd! Bara försöker bli varm.

    
uppsättning user3555200 26.09.2016 23:50

2 svar

1

Därefter av diagrammet (Fig.2) längst ner på 1: a sidan på installationsanvisningarna du har länkat, borde du ansluta din Black L1 till baseboardens Black, Your Red L2 till baseboards Blue och din marken till baseboards jordskruv.
Denna baseboard värmare behöver inte en neutral för en nordamerikansk splitfas 240V matning.
Du behöver bara Live / Neutral om du har europeisk enfas 240V.

Det finns en något tydligare version av instruktionerna här , med detta diagram på sidan 2:

    
svaret ges 27.09.2016 13:13
0

De flesta äldre basplattor har ingen neutral körning till baseboarden. 240V dina värmebehov levereras av L1 & L2 spänningen över de 2 ledningarna är 240V. Om du hade en neutral skulle du kunna mäta 120V från var och en av ledningarna till neutralen. Nollan behövs troligtvis för en nyare solid state termostat som fungerar på 120V.

    
svaret ges 27.09.2016 01:23