Can Jag driver en jordladdning av en enda krets till panelen utanför huset?

6

Det här är en uppföljning av detta fråga.

Jag lägger till (uttag) på en 2-tråds 12AWG (ingen jord) krets och jag vill att de nya uttagen jordas. Kan jag köra en jordledning till panelen längs utsidan av huset? Självklart är det större risk för korrosion och skada än en trådkörning internt, men det här är mitt enda val (förutom att lämna utloppet ojordat). Det verkar som om de flesta jordledningar jag har sett från panelen till markstången är vanligen oskyddade och oanpassade, men är tunga mätare och korta körningar.

Jag tänker kanske att en 10- eller 8-AWG-ledig trådkörning under takkanten skulle vara den enklaste / bästa (men fula) lösningen. Total körning skulle vara ca 30 meter. Alla förslag, varningar eller skällningar är välkomna.

    
uppsättning Paul 12.12.2011 21:05

4 svar

12

National Electrical Code 2014

Chapter 3 Wiring Methods

Article 300 Wiring Methods and Materials

I. General

300.3 Conductors

(B) Conductors of the Same Circuit. All conductors of the same circuit and, where used, the grounded conductor and all equipment-grounding conductors and bonding conductors shall be contained within the same raceway, auxiliary gutter, cable tray, cablebus assembly, trench, cable, or cord, unless otherwise permitted in accordance with 300.3(B)(1) through (B)(4).

De heta och neutrala ledningarna ska ligga på samma gång för att minska Induktiva kopplingar . Du kan se Högerregeln , att de magnetiska fälten som skapas av de heta och neutrala trådarna tenderar att avbryta varandra. Därigenom minskar påverkan av induktiv koppling.

I=nuvarandeflödesriktning.B=magnetfältetsriktning.

Jordledaren var tvungen att springa i samma raceway, för att ge en säker väg för el att resa i händelse av en kort. Om en av ledningsmantlarna blir skadad är det troligt att den exponerade ledningen skulle ha kommit i kontakt med marken. På samma sätt som en utrustning mark ger skydd för en konsument, kör jorden i samma raceway ger liknande skydd hela kretsens längd.

    
svaret ges 20.12.2011 21:30
3

Medan tekniskt körs en EGC separat från sin krets är tillåten enligt kod från och med 2014 NEC enligt 250.130, punkt 2:

For replacement of non-grounding-type receptacles with grounding-type receptacles and for branch-circuit extensions only in existing installations that do not have an equipment grounding conductor in the branch circuit, connections shall be permitted as indicated in 250.130(C).

250,130 (C):

(C) Nongrounding Receptacle Replacement or Branch Circuit Extensions. The equipment grounding conductor of a grounding-type receptacle or a branch- circuit extension shall be permitted to be connected to any of the following:

(1) Any accessible point on the grounding electrode system as described in 250.50

(2) Any accessible point on the grounding electrode conductor

(3) The equipment grounding terminal bar within the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates

(4) An equipment grounding conductor that is part of another branch circuit that originates from the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates

(5) For grounded systems, the grounded service conductor within the service equipment enclosure

(6) For ungrounded systems, the grounding terminal bar within the service equipment enclosure

och 300,3 (B) (2):

(2) Grounding and Bonding Conductors. Equipment grounding conductors shall be permitted to be installed outside a raceway or cable assembly where in accordance with the provisions of 250.130(C) for certain existing installations or in accordance with 250.134(B), Exception No.2, for DC circuits. Equipment bonding conductors shall be permitted to be installed on the outside of raceways in accordance with 250.102(E).

Jag föredrar en retrofit med en GFCI eller DFCI-brytare eller GFCI-behållare som tillåts i 406.4 (D) (2):

(2) Non-Grounding-Type Receptacles. Where attachment to an equipment grounding conductor does not exist in the receptacle enclosure, the installation shall comply with (D)(2)(a), (D)(2)(b), or (D)(2)(c).

(a) A non-grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with another non-grounding-type receptacle(s).

(b) A non-grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a ground-fault circuit interrupter-type of receptacle(s). These receptacles shall be marked "No Equipment Ground." An equipment grounding conductor shall not be connected from the ground-fault circuit-interrupter-type receptacle to any outlet supplied from the ground-fault circuit-interrupter receptacle.

(c) A non-grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a grounding-type receptacle(s) where supplied through a ground-fault circuit interrupter. Grounding-type receptacles supplied through the ground-fault circuit interrupter shall be marked "GFCI Protected" and "No Equipment Ground." An equipment grounding conductor shall not be connected between the grounding-type receptacles.

Eftersom en sådan eftermontering är mycket mindre arbetsintensiv för elektrikeren, kommer det att vara säkrare (eftersom någon oavsiktligt kan haka av en separat styrd EGC och misslyckas med att ansluta den igen, medan en GFCIs skydd alltid finns där) och skapar inte en massiv strömslinga i fall av jordnivån på låg nivå med dess resulterande magnetiska EMI och möjlig magnetisk hämtning av strömspänningar och RF.

    
svaret ges 18.03.2015 23:48
2

Medan jag håller med alla ovanstående är det direkta svaret på din fråga "Ja".

Om du kan få en jordledning till dina nya uttag, kommer de att jordas. De nuvarande installerade ledningarna kommer inte att ha skydd för parallell jordledare, men de nya uttagen själva kommer normalt att jordas.

I praktiken kommer din jordledning inte att påverkas av induktiv koppling, eftersom den inte bär någon ström.

Din installation kommer inte att uppfylla kod, så en licensierad elektriker är förbjuden att installera den på så sätt. Men det skulle ha mött koden för 40 år sedan, då många hem var retroaktivt jordade. Det ansågs vid den tiden vara ett helt säkert / normalt alternativ. Bara du kan bestämma om det är tillräckligt bra för dina ändamål.

    
svaret ges 26.12.2011 13:40
1

efter kod är detta inte tillåtet. Marken måste köras parallellt för hela körningen.

    
svaret ges 19.12.2011 18:57