How att sammankoppla Kidde smoke / co kombinationsdetektorer Mod # KN-cope_IC med Edwards Värmodetektorer Mod # CR-135-2 med relä SM120X

0

Hur ansluter du ovanstående enheter så att rök / co detektorerna kommer alla att ringa när värme detektorer är aktiverade. Värme detektorerna är en två-wire hook-up. Befintliga ledningar till värme detektorer finns existerande och i väggen. Svårt att byta till 3-tråd.

    
uppsättning GaryH Prince 03.11.2018 16:14

1 svar

0

Du måste köra a / 3-kabel från röklarmet till var du vill att reläet ska gå och a / 2-kabel från varmedetektorerna till reläplatsen, vilket kommer att behöva en låda till det (a Enkel 4 "fyrkantig låda kommer att göra om du inte sätter reläet på en rök- eller värmeprocessor plats).

När det är klart, anslut en ledning från / 2-kabeln till den röda ledningen i / 3-kabeln, svart och vitt på relämodulen till de matchande ledningarna på / 3-kabeln, grå ledningen på modulen till den andra ledningen i / 2-kabeln, och alla grunder tillsammans och till lådan är reläet in, om det är en metalllåda som är.

På så sätt kommer 9V-matningen från SM120X att anslutas till den röda förbindelsestråden när värme detektorerna stänger, vilket medför att röklarmen låter. Observera att värme detektorerna bara fungerar om det finns 120 V växelström till huset, även om rökdetektorerna själva har batteribackup. (SM120X tillhandahåller inte ett backup-batteri för dess 9V-försörjning, med andra ord.)

    
svaret ges 03.11.2018 20:56