Subpanel för 8 dubbelpolbrytare

0

Jag behöver ansluta 4 220 V DC-omvandlare, en 220 V vattenvärmare och en 220 V-brunnspump. Jag skulle vilja ha minst 2 tomma reservdelar. Vilken typ av BR-brytare ska jag leta efter? Är något som en 12 plats, 24 krets 125 amp box ok?

Jag rekommenderades en GE 125 Amp utomhus koppar buss 12 utrymmen 24 kretsar modell TLM1212RCU. En av de rekommenderade brytare var en 50 amp 1 tum dubbelpol modell BR2GETHQP250.

    
uppsättning Rick 09.08.2018 01:14

1 svar

2

12 platser är OK för detta, men 20 eller 24 platser skulle inte vara på plats

En 12 rymdpanel är lite liten, men OK för det här jobbet, eftersom du använder huvudfuggar här. Jag skulle öka till en 20 eller 24-rumsenhet, men om det är möjligt - som Harper sa, "Spaces är billiga, ångrar är dyra."

Jag skulle stanna i BR-raden, dock

Den som rekommenderade dig en GE-panel var dock dum, och den pausen P / N är inte ens ett giltigt Eaton artikelnummer! (Den korrekta Eaton P / N för en 50-polig brytare för den panelen är CL250, BTW och motsvarande inbyggda GE brytare för det skulle vara en THQL2150.) Jag skulle bara få något som en BR2424L125G för detta (förutsatt att det är inomhus - utomhus motstycket är en BR2424L125R, men du måste fältet passa jordning i det fallet).

Glöm inte detaljerna

Se till att du drar den bindande Z-remmen i den nya subpanelen, och vrid även alla paneler och brytskruvar till tillverkarens specifikationer med en tums pinnnyckel!

    