I USA, vad är de vanliga kodkraven för var du kan sätta en tvättstork i förhållande till gasledningen och styr längd och rensning för den flexibla gasledningen mellan vägg och torktumlare?

Specifikt finns det vanligen ett kodbehov att gasledningen för en torktumlare är omedelbart bakom torken? Jag märkte att detta måste "vara tillbaka" när Home Depot installerar en torktumlare och undrade om det här är ett kodkrav eller Home Depot krav.

Jag ber för att vår nuvarande torktumlare är försänkt i en "nook" i tvättstugan men gasledningen kommer ut ur väggen till höger om nook. Den flexibla gasröret är fäst vid gasledningen, ormarna tillbaka och lämnar ca 12 tum, går genom 2 tums mellanrum mellan torktumlaren och högerväggen på nooken och slutligen krokar upp till torken. Se nedan (ursäkta för ASCII-konst).

391.133

Skytten är helt klart en självtillskott från husets tidigare ägare (t ex väggar i baksidan av kanten är plywood!). Det finns inbyggda hyllor över det område där gasledningen är så ingen kommer att gå på gasledningen, men det betyder inte att det är koden! ;-) Bedömning av (dåligt) inbyggda hål i linoleumgolvet, var ursprunglig torktumling i själva verket gasledningen direkt bakom den, som Home Depot rekommenderar, men jag föredrar att behålla den nuvarande platsen eftersom Det ger mer utrymme i vårt lilla tvättområde.

    
uppsättning Justin Grant 09.01.2014 21:41

2 svar

2

Internationella bränslegaskoden nämner inte några linjeredningar krav. (Se avsnitt 613.)

Om det var jag skulle jag fästa lite träspärr för att skydda gasledningen från att bli knuten av torken om den skulle gå eller flyttas. Det borde antagligen gå längs kanten av kanten, framförallt på framsidan och på framsidan av höger sida av originalutrymmet. 2x4 platt mot väggen bör vara mer än tillräckligt.

    
svaret ges 09.01.2014 22:16
2

Det finns några saker som du kanske vill överväga

International Fuel Gas Code 2012

Chapter 4 - Gas Piping Installations

Section 411 - Appliance and Manufactured Home Connections

411.1.2 Protection against damage. Connectors and tubing shall be installed so as to be protected against physical damage.

411.1.3.1 Maximum length. Connectors shall have an overall length not to exceed 6 feet (1829 mm). Measurement shall be made along the centerline of the connector. Only one connector shall be used for each appliance.

411.1.3.4 Shutoff valve. A shutoff valve not less than the nominal size of the connector shall be installed ahead of the connector in accordance with Section 409.5.

Så länge som det finns en avstängningsventil framför kontakten, är kontakten skyddad mot fysisk skada och kontakten är mindre än 6 'lång. Det borde inte vara ett problem.

Ytterligare kod

Section 404 - Piping System Installation

404.16 Location of outlets. The unthreaded portion of piping outlets shall extend not less than l inch (25 mm) through finished ceilings and walls and where extending through floors or outdoor patios and slabs, shall not be less than 2 inches (51 mm) above them. The outlet fitting or piping shall be securely supported. Outlets shall not be placed behind doors. Outlets shall be located in the room or space where the appliance is installed.

    