GFCI-enheter arbetar genom mätning av strömmen som strömmar på de ojordade (heta) och jordade (neutrala) ledarna. De gör detta genom att köra båda ledarna genom en strömtransformator (CT), som alstrar en ström på sekundärlindningen när det finns en skillnad i ström mellan de två primära ledarna. Så länge som både de ojordade och jordade ledarna bär samma ström, kommer det inte att finnas någon ström på den sekundära av CT. Om det fanns ett jordfel skulle strömmen på ledarna vara annorlunda och en ström skulle induceras på den sekundära av CT.
Om det inte finns någon ström som strömmar på kretsledarna, så finns det ingen möjlighet att framkalla en ström på den sekundära av CT. Därför finns det inget sätt att resa ut på GFCI. Så om du har tagit bort armaturen, bör GFCI inte resa.
Om detta diagram är korrekt ...
Det enda sättet GFCI kan resa, är om nuvarande infördes någonstans. Som om en av ledarna kortades med en ledare från en annan krets eller en annan del av denna krets.
Det måste finnas mer till denna situation än den information du har angett. Enkla förklaringar kan inkludera:
- Om omkopplaren är i en låda med andra omkopplare, och den jordade (neutrala) från GFCI-enheten var sammankopplad med de andra jordade (neutrala) ledarna i lådan.
- Ett par kablar är staplade ihop, och häftklamret har kortat några ledare tillsammans.
Eftersom du säger att borttagning av den vita (jordade (neutrala)) ledaren från LOAD-terminalen löser problemet, skulle jag gissa att problemet ligger hos den här ledaren.
Om du har en riktigt noggrann ammeter kan du klämma den på den vita ledningen och se om det finns någon ström på den. För att göra detta måste du ansluta kabeln till linjeterminalen (som beskrivs i en kommentar). Du gör bara det här tempererat medan du tar läsningen.
Alternativt kan du spåra ledningen och leta efter skada eller sammankoppling med andra ledningar.