what är en rimlig mängd kondensvatten som produceras av min pump?

1

Jag har en Ruud högeffektivugn och även ett Ruud tanklöst varmvattensystem, både med kondensatlinjer som går ner till pumpen.

Mitt problem är ... pumpen går (intermittent) hela dagen lång .. lol .. det kommer att fylla upp tvätttunnan om jag sätter i kontakten ... Jag kan inte berätta om det är ugnen som producerar överskott av kondensat eller tankfri värmare.

Förslag?

Tack på förhand!

    
uppsättning kerry 08.03.2018 23:20

1 svar

1

Det verkar inte som möjligt för ugnen att producera överskott av kondensat, det är bara en fråga om hur mycket väte är i bränslet och hur mycket bränsle som brinner. Vattenvärmaren har åtminstone en källa till vatten - om det finns läckage i värmeväxlaren kan den kombinera med kondensatet. Kan du flytta en av avloppsledningarna ur pumpen och dränera den i en hink för att se hur mycket du får från den källan?

    
svaret ges 08.03.2018 23:27