Placement av romex

2

Inne i mitt hus på taket är det exponerat romex häftat i taket som är ca 6 meter långt. Taket är 10 meter högt. Är det okej?

    
uppsättning Daniel Klicka 20.04.2015 16:57

2 svar

2

Inget problem, så länge myndigheten har Junction (AHJ) anser det inte vara fysiskt skadat.

334.10 (A) Type NM. Type NM cable shall be permitted as follows:

(1) For both exposed and concealed work in normally dry locations except as prohibited in 334.10(3)

334.15 Exposed Work. In exposed work, except as provided in 300.11(A), cable shall be installed as specified in 334.15(A) through (C).

(A) To Follow Surface. Cable shall closely follow the surface of the building finish or of running boards.

Observera att 334.15 (A) säger " Kabel ska följa ytan på byggnadsfinishen ".

Även om AHJ alltid kan falla tillbaka till 110,12, och säga att den inte är installerad på ett verkligt sätt.

110.12 Mechanical Execution of Work. Electrical equipment shall be installed in a neat and workmanlike manner.

    
svaret ges 20.04.2015 18:58
0

Jag antar att någon inspektör skulle citera:

334.15 Exposed Work. In exposed work, except as provided in 300.11(A), cable shall be installed as specified in 334.15(A) through (C). (A) To Follow Surface. Cable shall closely follow the surface of the building finish or of running boards. (B) Protection from Physical Damage. Cable shall be protected from physical damage where necessary by rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, or other approved means. Where passing through a floor, the cable shall be enclosed in rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, or other approved means extending at least 150 mm (6 in.) above the floor. Type NMC cable installed in shallow chases or grooves in masonry, concrete, or adobe, shall be protected in accordance with the requirements in 300.4(F) and covered with plaster, adobe, or similar finish.

Eller de kunde bara säga att arbetet inte var gjort på ett arbetsmässigt sätt.

Jag har gjort jobb på hem över hela USA. Under de senaste 15 åren har vi inte ens kunnat köra romex i utrustade garage. Det finns inget sätt i världen någon inspektör kommer att passera detta ligger i ett normalt levande område.

Ännu mer på punkt då är garaget exemplet källare. Jag har fått höra av många lokala inspektörer att om vi ville lägga upp väggar i källare, då var det enda exponerade ledningarna vi kunde ha i tvättstugan. I grund och botten berättade jag för att hålla källaren öppen och helt oavslutad eller fick mig att resta om alla häftade till bultarna (som jag har gjort otaliga gånger).

Jag tror inte att höjden är viktig. Om dina tak är 10 meter behöver du nog en stege för att byta glödlampa. Den nämnda metallen stege kunde slå krets och få dig att gå ouch. I praktiskt hänseende, fråga bara den lokala inspektören vad han tycker. Det är hans tolkning av NEC som spelar roll. Men jag skulle bara ändra det, eftersom någon framtida ägare har och inspektion kommer att se detta som en röd flagga.

    
svaret ges 20.04.2015 18:57