Kan jag köra en underpanel med endast 3 ledare?

-1

Jag kommer att lägga till en 3-trådig matad delpanel till en bostad. Min förståelse för angreppsplanen är bifogad nedan (Vänligen förlåt min skit, minimalistiska MS-Paint schema).

Somdumärkerärmarkenochneutralenbundnaibådeunderpanelochservicepanel.Minoromeddettaärvilkenkraftsomhelstpåunderpanelensneutraladelkommerocksåattbärasavmarkstången,ochminrädslaärattdetskullekunnaorsakaströmattströmmatillalltsomäranslutettillmarken,såsomel-chassit,vilkendatorsomhelstfall,ljusbrytare,etc.

Minplan,bifogadnedan(igen,MS-Paint),isolerarmark-ochneutralstängernaochläggertillenjordelektrodpåunderpanelen.Mintankeärattdethärkommerattbehållakraftensomliggerpåjordensneutralaochavmetallobjektsomärfästadepåmarken(eldstadschassi,datorfodraletc).

Har mina problem med Plan A någon fördel, och i så fall skulle Plan B lösa de problem som jag oroar mig för?

Om Plan B inte tar upp mina bekymmer, vad kan man göra för att förhindra att någon blir chockad när de berör något som är knutet till marken?

Jag bör nämna att jag är medveten om att en 3-tråds inställning inte är kod. Att lägga till en 4: e ledare är inte ett alternativ , eftersom den ansvariga personen inte har pengar för det. Han har blivit försäkrad av en betrodd elinstallatör som en 3-trådsinstallation kommer att fungera , men kommer inte att vara upp till aktuella koder. Som sådan är kodöverensstämmelse inte mitt mål, så mycket som baslinjens säkerhet är.

    
uppsättning Gabe Evans 11.08.2016 21:24

3 svar

4

Plan A är NEJ . En öppen neutral kommer att sätta 120V på varje jordad yta (dvs skruvarna för ljusströmställare).

Plan B är NEJ . Ett jordfel sätter 120V på varje jordad yta.

Planen B kommer också att misslyckas med att bryta brytare i händelse av ett högt jordfelsfel. Det är en hemsk plan.

Om du vill göra det med 3 ledningar har du två alternativ, en dålig.

Installera 120V-bara tjänst.

Din 3 trådar är L1 Hot, Neutral och Ground.

Installera 240V-bara service.

Din 3 trådar är L1 Hot, L2 Hot and Ground. Använd endast 240V-laddningar (lättare än det låter) och installera NEMA 6-uttag exklusivt. Det är inte lagligt att göra detta i bostadsutrymme eller annan bostad (hotellrum etc.)

Problemet med denna strategi är att hålla det rent. Några yutz kommer att vilja installera en 120V belastning senare, och han kommer bootleg neutral som gör den osäker samma som Plan A.

Transformator

Detta kräver bara 2 ledningar, men det kräver en transformator. I det här fallet gör du utbyggnaden sin egen main -panel med sitt eget lokala jordsystem. Den är elektriskt isolerad från transformatorns tillförsel, så neutral är lokalt härledd och du inte (och borde inte) ansluta den till huvudbyggnadens neutrala / jordade på något sätt.

Kostnadsvis, det finns en "tippunkt" beroende på avstånd, huruvida kostnaden för ledningen motiverar transformatorn. För mycket långa körningar finns det en annan tipppunkt där "uppbyggda" transformatorer är meningsfulla. Därför vann Tesla strömmarnas krig.

    
svaret ges 12.08.2016 00:05
2

Underpanelen måste ha separata mark- och neutralbussar och matar. Du måste lägga till en fjärde tråd. Underpanelen kommer sannolikt att komma från tillverkaren med en bindskruv som du måste ta bort för att isolera neutralen från marken.

Jag tror att en separat jordstav är okej, men grunderna måste kopplas mellan paneler genom en # 6 (eller tyngre) jordledare.

If Plan B doesn't address my concerns, what can be done to prevent anyone from getting shocked when they touch something that's connected to ground?

Om någon får chock från att röra med något jordat, är det ett stort problem. Syftet med jordning är att a) begränsa hur långt spänningen för "heta" ledningar är från marken, och b) eliminera all potential (spänning) av jordad utrustning från jorden.

    
svaret ges 11.08.2016 21:31
2

Använd inte plan B under några villkor! Jorden är inte en lågimpedansväg för elektrisk strömning. Om du hade en kort kortslutning i underpanelen, skulle jorden inte leda tillräckligt med ström för att resa breakern. Detta skulle lämna underpanelens mark med en dödlig spänning!

Planera A (bunden neutral mark i suben och gemensam mark / neutral tråd till den) Jag tror var laglig enligt gammal kod (jag vet inte när det ändrats). Det är inte lagligt enligt gällande kod men är mycket säkrare än din plan B.

    
svaret ges 11.08.2016 22:06