Plan A är NEJ . En öppen neutral kommer att sätta 120V på varje jordad yta (dvs skruvarna för ljusströmställare).
Plan B är NEJ . Ett jordfel sätter 120V på varje jordad yta.
Planen B kommer också att misslyckas med att bryta brytare i händelse av ett högt jordfelsfel. Det är en hemsk plan.
Om du vill göra det med 3 ledningar har du två alternativ, en dålig.
Installera 120V-bara tjänst.
Din 3 trådar är L1 Hot, Neutral och Ground.
Installera 240V-bara service.
Din 3 trådar är L1 Hot, L2 Hot and Ground. Använd endast 240V-laddningar (lättare än det låter) och installera NEMA 6-uttag exklusivt. Det är inte lagligt att göra detta i bostadsutrymme eller annan bostad (hotellrum etc.)
Problemet med denna strategi är att hålla det rent. Några yutz kommer att vilja installera en 120V belastning senare, och han kommer bootleg neutral som gör den osäker samma som Plan A.
Transformator
Detta kräver bara 2 ledningar, men det kräver en transformator. I det här fallet gör du utbyggnaden sin egen main -panel med sitt eget lokala jordsystem. Den är elektriskt isolerad från transformatorns tillförsel, så neutral är lokalt härledd och du inte (och borde inte) ansluta den till huvudbyggnadens neutrala / jordade på något sätt.