Byt ut 20 amp brytare med 15 amp för köksomkoppling

1

Jag har för närvarande 14 gauge tråd i en 20 amp brytare som används för köket. Jag vill bara byta ut 20 amp brytaren för en 15 amp istället för att byta ut ledningarna. Kan jag göra det? Jag läste någonstans att köket inte kan ha en 15 amp brytare. Behöver råd. Tack.

    
uppsättning Jules 21.09.2016 18:39

4 svar

4

Inte en kodexpert eller något citat här ... men jag tror att kod kan behöva 20 amp-kretsar i köket, eftersom det förväntas ha mycket extra kraftdragning där.

Men vad du har nu är en brandskyddsfråga. Mycket bättre med 15 Amp-brytaren än att ha ledningar för små på en 20 Amp-brytare.

Den idealiska lösningen skulle naturligtvis vara att ersätta alla ledningar med 12 gauge.

    
svaret ges 21.09.2016 19:45
3

Låter som ett alternativ. Åtminstone kommer det att förhindra att kablarna överhettas på grund av överdriven ström som går igenom dem. Du måste kontrollera den totala effekten hos dina köksapparater och vad som helst som löper av den brytaren. Om det antas att detta är USA, kommer allt större än ungefär 1,5kW att orsaka att brytaren reser, i vilket fall det blir en olägenhet snarare än en fara.

    
svaret ges 21.09.2016 18:59
3

Ja, den nationella elkoden kräver 20A-kretsar i ett kök. Men kod kräver också att 14 AWG-kabel skyddas med ingen strömbrytare eller säkrare än 15A.

En krets är ett komplett system som består av en "överströmsskydd" (säkring eller brytare), tråden och enheterna (behållare, lampor) i den andra änden av tråden. Kretsens kapacitet anses vara den svagaste länken i kretsen. I ditt fall är det tråden: 14 AWG-ledning är endast märkt för 15 ampere.

Eftersom kodens syfte är säkerhet tränger kravet att installera en 15A-brytare kravet att installera en 20A-krets.

Ändringar i den elektriska koden innebär inte att uppgraderingar måste installeras omedelbart. Befintliga kablar kan lämnas som-är. Däremot kan din lokala jurisdiktion kräva korrigering av osäkra villkor eller byggnadens intyg om beläggning kan återkallas (ett fint sätt att säga "fördömt"). De kan också kräva att alla system till moderna koder om det finns någon ombyggnad.

    
svaret ges 21.09.2016 22:51
1

Det beror på vilka utlopp i köket som kretsen serverar.

Du kan ha ytterligare 15 A-kretsar som inte betjänar bänkskivor i köket så länge du har två 20 A-grenkretsar för små apparater enligt 210.11 (C) och 210.52 (B) som kräver alla bänkskivor. Jag har personligen två dedikerade 15 A-kretsar som serverar mitt kylskåp och diskmaskin.

Tillämpliga klausuler per NFPA-70: 2014 (a.c. 2014 NEC):

210.11 Branch Circuits Required.

(C) Dwelling Units.

(1) Small-Appliance Branch Circuits. In addition to the number of branch circuits required by other parts of this section, two or more 20-ampere small-appliance branch circuits shall be provided for all receptacle outlets specified by 210.52(B).

...

210.52 Dwelling Unit Receptacle Outlets

(B) Small Appliances.

(1) Receptacle Outlets Served. In the kitchen, pantry, breakfast room, dining room, or similar area of a dwelling unit, the two or more 20-ampere small-appliance branch circuits required by 210.11(C)(1) shall serve all wall and floor receptacle outlets covered by 210.52(A), all countertop outlets covered by 210.52(C), and receptacle outlets for refrigeration equipment.

Exception No. 1: In addition to the required receptacles specified by 210.52, switched receptacles supplied from a general-purpose branch circuit as defined in 210.70(A)(1), Exception No. 1, shall be permitted.

Exception No. 2: The receptacle outlet for refrigeration equipment shall be permitted to be supplied from an individual branch circuit rated 15 amperes or greater.

(2) No Other Outlets. The two or more small-appliance branch circuits specified in 210.52(B)(1) shall have no other outlets. Exception No. 1: A receptacle installed solely for the electrical supply to and support of an electric clock in any of the rooms specified in 210.52(B)(1). Exception No. 2: Receptacles installed to provide power for supplemental equipment and lighting on gas-fired ranges, ovens, or counter-mounted cooking units.

    
svaret ges 22.09.2016 21:44