Har en spolmonterad panel faktiskt spolas?

2

Jag är i Kalifornien.

Jag har en spolmonterad elektrisk panel. Jag vill installera ett andra lager av gipsmur över det existerande av akustiska skäl.

Detta kommer att resultera i att panelen kommer in i 5/8-tums. Omslaget kommer fortfarande att vara säkert.

Är detta acceptabelt? Jag vet för rutor jag använder en förlängningsring men vad med panelen?

    
uppsättning Matthew 17.01.2019 03:49

1 svar

1

Här är det lite svårt att följa saker i NEC så här går vi. NEC Artikel 408 omfattar paneler Del 408.2 handlar om andra artiklar som gäller för paneler.

Så därifrån går vi till NEC 314.20 som täcker lådor och en panel är också en kopplingslåda. Att en spolbox får inte ställas tillbaka mer än 1/4 "från ytan och det är bara om materialet är brandfarligt.

Du kan försöka se om du kan hitta någon som kan tillverka en metallförlängare eftersom jag inte tror att någon gör en för en panel. Förlängaren måste vara mellan den exponerade väggen och glida in externt mot panelen och säkrad så att den inte stör själva panelen.

Du kan också kolla med din AHJ och se om han skulle ge dig ett undantag, men jag tror inte att de skulle gå för det eftersom de är ganska konservativa i sitt tänkande.

Ledsen för de dåliga nyheterna, lycka till.

    
svaret ges 17.01.2019 23:41