Jag arbetar med ett hemtillägg och jag planerar att byta ett befintligt fönster i en dörröppning. Fönstret har för tillfället en 2x8-rubrik och en liten krämmur under rubriken för att rama fönstret.

Jag måste lägga till en ny rubrik för att stödja belastningen på en ny stråle som har installerats, så min fråga är snarare än att ta bort den gamla 2x8-rubriken, kan jag bara placera min nya LVL-rubrik under den befintliga rubriken? Jag har gott om utrymme i både höjd och bredd så det är inte ett problem, jag är bara inte säker på om jag kan kantstaphuvuden eller inte.

Min gissning är att det kommer att vara bra så länge jag tånaglar de gamla och nya rubrikerna tillsammans och kanske lägger några band eller CDX över ansiktet på båda rubrikerna för att förhindra vridning. Huset är 20+ år gammal, så jag är inte orolig för den dimensionella timmern på huvudet krympande mot LVL.

Eventuella kommentarer eller förslag skulle uppskattas.

Tack!

-rob

    
uppsättning rdautel 15.03.2018 19:06

1 svar

1

Ja, du kan stapla rubriker på det sättet när du inte försöker kombinera dem för att möta laddningskraven. Här antar vi att den nya LVL är tillräcklig i sig.

Krossa är förmodligen inte ett problem om det inte finns mer än två historier ovanför strålen, och omklämning är förmodligen inte nödvändigt om det finns andra sätt att sidokontrollera komponenterna (slutspikning eller tånagling).

Allt som sagt kan det finnas faktorer som jag inte kan se från mitt hus. Vad du har visat oss ser bra ut.

Förresten är de nya kungstubbarna inte nödvändiga. Eliminera dem om du vill maximera grov öppningsbredd under den nya strålen.

    
svaret ges 15.03.2018 20:47