Confusing taklampa ledningar

2

Jag har en ny LED taklampa som jag fick byta ut ett gammalt T12 fluorescerande ljus i vårt kök som slutade fungera. Efter att ha stängt av brytaren och verifierat att det inte fanns någon ström till takfäste med en spänningspenna, tog jag bort den och noterade att den endast var ansluten till en svart tråd och en vit tråd i taklocket.

Nytt ljus har vit tråd, svart tråd och en jordkabel. Jag kopplade den vita ledningen till vit och svart tråd till svart, men jag stumpade nu på var man skulle ansluta marken. Lysdioden får spänning när kontaktpenna lyser när jag slår på brytaren igen (ja, jag var försiktig att inte röra fixturen när det gjorde det).

Jag har bifogade bilder på korsningslådan (1: a och 2: e bilden) som där ser jag en vit tråd som är splittrad till en svart (röd trådmutter), plus på höger sida av korsningen är det som ser ut att vara en svart tråd och en mörkbrun - såvida den inte bara missfärgas från åldern - inslagna i något svart tygband (orange trådmutter).

Berätta vad jag gör fel och tack på förhand för någon hjälp.

    
uppsättning Jarl Axle 22.11.2017 09:58

3 svar

1

Kabeln som kommer från vänster är bara gammal tråd vars märken har bleknat eller aldrig polariserades i första hand. Jag är inte orolig för det. Låt oss vara vit och en är svart.

Lådan är helt ojordad och de gamla Romx-kablarna har ingen jordtråd. Återigen, inte orolig över det. Låt bara det dyna. Det är inte så att jag inte gillar grunder, det här är bara en ganska låg prioritet, eftersom det osannolikt inte kommer att beröras av människor, och kommer troligtvis att vara i ett GFCI-kuvert ändå.

Vad som gäller mig är att det inte ser rätt ut för en omkopplingsslinga. Det verkar som om det bara finns en tråd på apelsinmuttern, vilket är konstigt. Vilket gör att den röda trådmuttern verkar överflödig. Gnuggar bara fel är allt.

Det värsta misstag du kan göra är att ta bort trådnötter eller ledningar än de två ledarna (och jorda om de finns) som direkt leder till den gamla lampan.

Är du säker du tog inte en kabel ut ur den orangefärliga muttern och sätter den tillbaka på den röda muttern? Stänger strömbrytaren fortfarande ljuset på och av? går strömmen in i den här rutan även med avstängningen? Var det någonsin en annan lätt plats som också kontrollerades av denna brytare?

    
svaret ges 22.11.2017 21:23
0
  • Är den mörka tråden bara bar koppar? Om det är så är det troligt din grund.

  • Den vita / svarta skarven handlar mycket om, men min gissning är att någon körde Romex till din endapoliga omkopplare, inte en annan sak än den som inte är märkt. Problemet med detta gissning är att omkopplaren ska vara på den heta sidan / svarta / positiva, vilket oftare leder till en vit tråd i en mutter av svart, motsatsen till vad du har. Jag skulle dra ut strömbrytaren för att ta reda på vad som händer där, om det finns en vit och svart på en enda poletomkopplare och saker fungerade, är det scenario jag beskrivit troligt. Det kan vara möjligt att ha en brytare ansluten till neutralen, jag skulle behöva kolla på det, men jag vet att det inte är hur det ska "utföras".

  • Om en enda polaromkopplare är ansluten till dina neutraler, skulle jag dubbelklicka på att din brytare är avstängd, ta ut multimetern, etiketttrådarna när du drar dem, slå på strömbrytaren och testa för kontinuitet tills du bestämmer vilka ledningar som körs till / från strömbrytaren och lägger sedan ledningarna tillbaka, men på de lämpliga punkterna på den heta sidan. Du måste göra 110% säker på att det inte finns någon annan konstig korsning där de här kablarna är bundna med ett annat system innan du bestämmer dig för det.

    Det sista, när det är i verkligt tvivel, hyr ut det.

        
    svaret ges 22.11.2017 18:18
    0

    Samtyckt med Keil ovan på hans oro i # 2, så jag skulle kolla omkopplingskablarna för att se vad som gjordes via Romex eller Whip / BX. Några Whip / BX har bara 2 ledningar och används för växlar och installationsprogrammet väljer att färgerna används felaktigt ibland.

    Du kan dock använda rutan själv som marken eftersom den här rutan så småningom är ansluten till panelen för huset och själv är jordad till vattenröret som går in i huset vanligtvis.

    Och verkligen, varför stör du med att stänga av strömmen till kretsen - du tycker inte om att arbeta med live power? Du gillar inte att leva på kanten, eller hur? Skojar.

        
    svaret ges 22.11.2017 19:49