Vad är nackdelarna för ett trycksatt rum?

7

Dörren till ett sovrum är stängd 24/7. Någon sa till mig, "Var försiktig. Det låter som om du trycker på rummet."

Rummet är ganska trycksatt, antar jag; Jag kan känna luft som rusar ut från under dörrens botten om jag står utanför rummet och framför den stängda dörren.

Men vad är dåligt om det? Jag förstår inte den praktiska betydelsen av lufttrycket.

    
uppsättning Fil 05.01.2017 16:33

6 svar

12

I ett välkonfigurerat hem är returluftkanalen utgångsbanan för luftflöde. Det finns ingen signifikant tryckuppbyggnad i något rum oavsett dörrposition.

I äldre hem utan returkanal eller öppningar uteslutande i gemensamma utrymmen är returluckan verkligen genom eller runt dörren. Dock är tryckuppbyggnaden extremt liten om inte dörren är utomordentligt väl förseglad.

Du borde noga fråga "någon" vad hans eller hennes oro verkligen är. Tryckskillnaden i din situation är liten - förmodligen inte tillräckligt för att poppa dina öron. Den enda nackdelen jag kan komma med är ackumuleringen av dammkaniner utanför din dörr.

    
svaret ges 05.01.2017 16:39
7

En typisk inre dörröppning har ett gap på ca 3 mm längs varje sida och toppen, och ofta 5-10 mm under. Detta ger ett område på cirka 20 000 mm ^ 2, eller ungefär samma område som 150 mm (6 ") kanal. Om du inte vidtar åtgärder för att förhindra luftflöde genom dessa luckor (t.ex. installering av utkastningsluckor eller en automatisk dörrstängare som trycker dörren tätt mot ramen ser du inte märkbart uppbyggnad av tryck. Nu ger gapet runt en dörr inte precis en fri väg för luftflödet, men till och med förutsätter en hög friktionskoefficient för luft som läcker genom dörröppningen, en 0,05 kPa tryckskillnad (som är mycket liten) skulle orsaka cirka 0,5 till 1 kubikmeter luftflöde per minut. Ditt rum kommer fortfarande att få tillräcklig ventilation och du kommer inte hitta märkbar tryckförändring mellan två sidor av dörren.

    
svaret ges 05.01.2017 20:24
1

När det gäller "praktiska effekter" går mängden uppvärmd (kyld luft) genom detta rum mindre än vad det annars skulle vara. Detta kan påverka apparatets livslängd eftersom det skulle gå längre / mer för att få rummet till temperatur, beroende på förändringens omfattning naturligtvis!

    
svaret ges 05.01.2017 20:10
1

Om ditt HVAC-system inte har returkanaler eller om returen i det här rummet är för restriktiv måste returluften flöda under dörren till en hall och ner till hallens HVAC-intag. Om du inte använder det här sovrummet mycket, kanske du vill begränsa den inkommande luften i kanalen i det här rummet och / eller öppna bredare öppningarna i andra rum för att minska trycket i luftventilerna och balansera uppvärmningen och kylningen .

Om du använder detta rum mycket och behöver denna mängd luftflöde kan du överväga att klippa 1/4 tum utanför dörrens botten för att tillåta mer flöde ut ur rummet. Jag installerade nya ekdörrar på sovrummen i vårt hus och jag erred på sidan för att lämna dörrarna för nära kakelgolvet. Det betyder att jag måste noggrant balansera begränsningsluckorna på luftkanalerna för att undvika att trycka på ett visst rum.

Om det inte finns tillräckligt med utrymme under dörren kan rummet bli trycksatt och om det finns ett badrum utanför sovrummet kan du förlora konditionerad luft genom avgasventilen i badrummet.

Redigera: Jag tänker nu på kommentarerna och svarar att ett stort sovrum inte kunde tryckas tillräckligt för att tvinga någon signifikant luft ut i badrummet.

    
svaret ges 05.01.2017 17:34
1

Du kan frysa din AC-spole eller tippa ugnen ut över värme, på grund av brist på luftflöde. När det gäller människor är det ingen oro.

    
svaret ges 06.01.2017 02:10
0

Luften kommer att vilja röra sig genom den minst resistenta vägen. Om du blockerar utgångarna på ett rum, skulle det ha samma effekt som att blockera luftens ingång i rummet. Detta kommer att resultera i det positiva trycket, men ingen ytterligare luftflöde in i rummet eftersom luften kommer att strömma in i andra rum som har återkomst.

Det kan leda till att rummet är kallt eftersom ingen ytterligare luft skulle strömma in i den.

    
svaret ges 05.01.2017 19:48