Putting in en ny 240v krets för en torktumlare

0

Körningen är cirka 85 fot. Skulle # 10-3 tråd vara ok att använda eller skulle jag behöva gå med # 8-3?

    
uppsättning john 16.09.2018 20:35

2 svar

1

10/3 kommer att vara mer än bra

Du kommer inte att börja släcka spänningsfallsproblem (uppåt 3%) på en 10AWG-torkkrets (~ 21A vid 240V, med en standarddriven belastning på 5kVA enligt artikel 220) tills du träffar cirka 160 'avståndsfel gratis att ansluta numren till din favorit spänningsfallsläknare och se vad som kommer ut.

    
svaret ges 16.09.2018 22:03
1

Vilken ThreePhaseEel sa. Kom ihåg din torktumlare är 23 ampere Det är sant för nästan varje hårtork, eftersom de alla syftar till att ligga något under 80% avledningen på en 30A-krets.

Så var noga med att använda 23A när du sätter i spänningsfallskalken.

    
svaret ges 17.09.2018 01:40