10/3 kommer att vara mer än bra
Du kommer inte att börja släcka spänningsfallsproblem (uppåt 3%) på en 10AWG-torkkrets (~ 21A vid 240V, med en standarddriven belastning på 5kVA enligt artikel 220) tills du träffar cirka 160 'avståndsfel gratis att ansluta numren till din favorit spänningsfallsläknare och se vad som kommer ut.