Du vill inte installera transformatorn inuti panelen. Istället installerar du det på panelen.
Kan en lågspänningstransformator för en dörrklocka sitta lös (inte skruvad på någonting) inuti huvudpanelen eller måste den fästas på något sätt? Det kom med hål men jag skulle behöva borra hål i panelen för att fästa den, såvida jag inte bara kan koppla den och sitta på botten av panelen.
Du vill inte installera transformatorn inuti panelen. Istället installerar du det på panelen.
För säkerhets skull borde du montera klocktransformatorn så att lågspänningskabeln inte kommer in i samma hölje som nätsladden. Det finns tillgängliga klocktransformatorer som redan finns monterade på ett elboxskåp. Transformatorn är på utsidan med lågspänningsledarna utsatta. Transformatorns primära ledningar sträcker sig ner genom plattan så att de hamnar i en låda där den sedan säkert kan anslutas till elnätet.
Så om inte den transformatorn redan har ett gängat fäste för en elbox, måste du ställa in den här transformatorn och få en av dessa:
Nej. NEC kräver en distinkt separation av lågspänningsledningar och högspänningsledningar, så att du inte kan ha någon del av lågspänningskablarna eller transformatorn själv inuti den elektriska panelen.
National Electrical Code 2014
725.136(A) General. Cables and conductors of Class 2 and Class 3 circuits shall not be placed in any cable, cable tray, compartment, enclosure, manhole, outlet box, device box, raceway, or similar fitting with conductors of electric light, power, Class 1, non-power-limited fire alarm circuits, and medium power network-powered broadband communications circuits unless permitted by 725.136(B) through (I).
Om det är en riktig dörrklockstransformator, kommer den att innehålla säkerhetsfunktioner internt för att skydda den från överström och överhettningsförhållanden, och det kommer att innehålla en montering på den primära (hushållsspänningen) sidan som gör att den kan installeras korrekt i en knockout på en elektrisk elbox. Det är tillåtet att använda en knockout på själva elpanelen för detta ändamål, så länge transformatorn och alla lågspänningsledningar befinner sig utanför elboxen eller panelen.
Jag tycker att det inte borde vara inuti huvudpanelen alls. Och det ska inte rattla runt lös någonstans. Skruva det åtminstone på utsidan av panelen.
Se även den här relaterade frågan för råd om hur du ansluter den.
Läs andra frågor om taggar electrical doorbell electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna