Är ett 240vac (2-poligt) uttag en "enfasad behållare"?

1

Jag läste just om NEC 2017, avsnitt 625.54: " Gränssnittskretsbrytare för personal. Alla enfasiga behållare installerade för anslutning av laddning av elfordon som är märkta med 150 volt till jord eller mindre ska ha skydd mot jordbrytare för personal. "

Det verkar överflödigt eftersom alla EVSE-utrustning (elfordonsutrustning) har GFCI inbyggd i enheten. Jag undrade om det här endast hänvisar till 120v (hot-neutral) typuttaget. Jag har en vanlig 40A-brytare (2 pol) för mitt uttag, men om jag läser detta rätt måste jag uppgradera till en 40A GFCI-brytare? $ 100, ouch!

Är 120v (varmneutral) och 240v (het-het) enfasbehållare?

Tack

    
uppsättning Rodo 09.09.2018 20:04

5 svar

3

Om du använder EVSE-enheten är du täckt eftersom enheten har inbyggd GFCI och du har aldrig en öppen oskyddad behållare.

Förmodligen talar du om en bostadsansökan i USA, eftersom du verkar göra det själv och du refererar till 2017 N.E.C.

Detta gäller om din 240V-tillförsel är enfas eller 3-fas (i så fall kommer det förmodligen att vara 208V).

Som nyfikenhet kan det vara värt att nämna att om du arbetar med en 3-fasig tjänst som är typisk för kommersiella installationer (säg att du gör det här på ett hyrd kommersiellt kontor eller affärsutrymme snarare än hemma), då tjänsten är antagligen 3-fas med neutral, i vilket fall dina uttag kommer antingen att vara 120V eller 208V (det finns 120V potential från någon av faserna till neutralen och 208V från någon av faserna till en annan fas).

Ienbostad-situation,serverasduavenenfas(från3-fasensdistributionsledningar),somgårnertill240Vitransformatornutanförditthus.Dettaärdelat,itransformatorn,genomettcentralttryckneutralttillettpar120Vben.Detbetyderattdufår120Vfrånantingenpoltillneutraloch240Vfrånpoltillpol.Menpånågotsättärdetfortfarandebaraenfas.

Sidebar...

Polernaidinbostadsformatär180graderurfasmedvarandra,eftersomACsinusvågornaflyttas180graderfrånvarandra.Jagtrorattdethärärenavkällornatillenstakaförvirring,ochdettaplusdetfaktumattbådakretsarnahärrörfrånenfasärenavanledningarnatillattvissamänniskorhänvisartill120V-benensom"fasben" och det är också därför att vissa ibland verkar uppfatta "fasben" något annorlunda än andra människor. Grunden är att hela denna inställning är en grenkrets av bara en fas av närmaste 3-fasstransformator som binder dig till de långdistansöverföringsledningar som tjänar dig. Således är hela 240V-kretsen som matar ditt hus, och båda 120V-benen i den kretsen, alla enfas. Och ändå är de två 120V-benen faktiskt out-of-phase från varandra.

Sammanfattning

Men igen; Om du ansluter EVSE-enheten till en godkänd strömkälla och du slår den in, då är du täckt av GFCI-enheten inbyggd på enheten eftersom du inte har en exponerad, oskyddad behållare.

Om du kör ström till en behållare som du sedan kopplar in EVSE, måste du förmodligen använda en GFCI-brytare eftersom du har skapat en situation där det kan finnas en öppen behållare i ett område som kräver GFCI-skydd.

    
svaret ges 10.09.2018 10:51
1

I det nordamerikanska bostadsuniverset är alla 240V-tjänster inte enfas, det är delfas . Jag skulle säga att det inte är samma som enfas.

Oavsett om det bara gäller behållare . Hardwire enheten. Badabing!

    
svaret ges 10.09.2018 02:12
0

Kort svar, ja, med bara två poler, kan du bara ha en fas. 240VAC härstammar från en enda transformatorlindningskälla.

    
svaret ges 09.09.2018 22:48
0

Det finns en subtil problem att spela här, termen " för personal ." Utrustningen kan säga att den har "Ground Fault Protection", men här i USA kräver termen "för personal" en SPECIFIC typ, kallad "Ground A Ground Fault Protection", även kallad "Ground Fault Circuit" Interrupter "(GFCI). Det är SPECIFIKT DEFINERADE termer för en enhet som går vid 5mA av strömmen (inte mindre än 4mA, inte mer än 6mA). Termen "markfelskydd" är mer generisk. Det kan vara inklusive ett GFCI, men det kan också vara det som officiellt kallas GFP eller GFPE för " G runt F ault P rotation E -utrustning) och kan resa på 30mA, 100mA eller till och med uppåt 25% av kretsvärdet! Allt mer än 6mA kvalificeras INTE i detta land. 30mA kvalificerar sig dock i andra delar av världen, så du måste vara försiktig eftersom vissa utomeuropeiska leverantörer tillåter dig att tro att det är bra, och du får reda på att det inte var när en inspektör red-taggar din installation.

Så om din laddare SPECIFIKT använder termen "GFCI" eller "Klass A Ground Fault" inte bara "Ground Fault", då är du bra att gå, du behöver inte lägga den framför laddaren också.

    
svaret ges 11.09.2018 01:30
0

I samtliga 1 och 3 fassystem kallas alla enpoliga och dubbelpoliga brytare som enfas . Den enda gången det inte skulle vara en fas är när den levereras av en 3-polig brytare. Dessutom kommer vissa människor att förvirra saken ännu mer genom att kalla den 2-fas, eftersom en dubbelpolbrytare använder 2 av de 3 faserna i ett 3-fasssystem, men det är inte korrekt nomenklatur. I själva verket är 2 fas alla tillsammans ett eget system, skiljer sig från 1 och 3-fas.

I den nuvarande 2017 NEC lider formuleringen för 625.54 eftersom den inte har tagit hänsyn till den elektriska nomenklaturens subtila tvetydighet och det är därför som en revision för 2020 NEC antogs och läser nu "Alla behållare installerade för anslutning av elfordon ... Ordalydelsen för 150V till mark och enfas där borttagen.

Nu anger kodsektionen även behållare. Således skulle en direktladdare inte gälla skyddet för GFCI.

Vissa teorier: En fas betraktas som en komplett cykel genom spolen. Spolen är kopplingen i koppar runt järnkärnan på transformatorns primära och sekundära sida. För den gemensamma amerikanska bostadsdelningen "split" -fas kommer från början till slutet av sekundärspolen att vara 240 volt. Kom ihåg att spänningen är oscillerande fram och tillbaka och detta kan matematiskt representeras som en vågform. Således har en våg en positiv topp och en negativ dal. Vi centrerar på vågen (den lugnaste delen av vågen där spänningen är 0) och kallar här den neutrala / jordade ledaren. Nu eftersom vågan är en funktion av tiden använder vi roten medelstorlek för att hitta medelvärdet av topp-spänningen som är nominell 120 volt.

På ett 3-fasigt WYE-system använder vi fortfarande 1 fas men nu har vi 3 och de delar alla en neutral. Matematiken går lite annorlunda ut, dvs 120 ° mellan var och en av de tre faserna istället för 180 ° splittfasdifferens), vilket ger 208V fas till fas och 120V till mark, men ungefär samma princip.

    
svaret ges 24.09.2018 14:34