Can Jag sätter 15 amp switch på 12 gauge tråd

2

Vi slutar vår källare och gör själva själva elen. Vi har ett badrum som vi körde 20 ampere till, 12 gauge tråd, men vi har bara några ljus där inne. Ljusen kommer definitivt inte att använda mer än en amp, så jag undrar, kan jag ansluta en 15 amp switch till lamporna?

    
uppsättning jnilsson86 03.01.2016 21:14

2 svar

2

Ja. Så länge som omkopplaren är nominell för belastningens strömstyrka och spänningen hos kretsen. Din förekomst är ett exempel på detta (så länge som omkopplarna är nominella för spänningen).

Här är den tillämpliga 2011 NEC-kodreferensen:

404.14 Snap switches shall be used within their ratings and as indicated in 404.14(A) through (F).

(A) Alternating-Current General-Use Snap Switch. A form of general-use snap switch suitable only for use on ac circuits for controlling the following:

(1) Resistive and inductive loads not exceeding the ampere rating of the switch at the voltage involved

Lycka till!

    
svaret ges 03.01.2016 21:25
0

Ja, du kan använda 15A-omkopplare på en 20A-krets förutsatt att belastningen som växlas är 15A eller mindre.

    
svaret ges 03.01.2016 21:19