Sauna har regelbunden kontakt men popar brytaren

0
Min bastu drar 17 ampere och blåser pausen efter ca 10 minuter, skulle jag vara bra att installera en 20 amp brytare på denna krets. Jag inser att det bara är 14 gauge tråd men bastun är bara på i 45 minuter vid en tid och endast 2 ampere över. Bastunen var ansluten till en källarplugg (närmare panelen) och hade inga utgåvor. Det bör också noteras att det är en bågfelbrytare som sitter i bastuaggregatet som bastun är ansluten till.

    
uppsättning Doug 26.11.2017 18:11

3 svar

1

Förstora inte brytaren utan att öka trådstorleken, 20 minuter vid detta överbelastade värde är ungefär rätt för de flesta inversa tidsbrytare. Jag skulle lägga bastun på en dedikerad GFCI-krets eftersom vanligtvis dumpas vatten på bergarterna / värmeelementet. Är namnskyltsvärdet 17a eller är detta det uppmätta kretsdraget? Eftersom kretsen kan innehålla belysning som kan vara vad som driver dig över gränsen, med en 16a rita kan bastun vara säkert driven med en dedikerad 20 en brytare och 12 awg tråd.

    
svaret ges 27.11.2017 16:48
0

Nej, du kan inte ändra brytaren.

Strömbrytaren skyddar ledningarna mellan brytaren och kontakten från att bli het på grund av överströmsdragning. Det skyddar inte apparaten direkt (bastu).

Ledningsskyddet behövs 24/7 oavsett om bastun är på eller av. Kanske är bastunet avkortad, kanske finns det en kort annanstans på kretsen - utan att brytaren är ordentligt dimensionerad för den tråd som den skyddar - ledningarna kommer att överhettas, ta eld och bränna ditt hus.

Återigen är strömbrytaren inte där för att skydda bastun, det skyddar husets kabeldragning, som är energiserad 24 timmar om dygnet, från att fånga eld.

    
svaret ges 26.11.2017 20:23
0

En 17 Amp-belastning ska inte installeras på en krets som skyddas av en 15-Amp-brytare. Och det borde säkert inte installeras på en krets med 14-tråds tråd.
En 17 Amp-belastning ska inte installeras på en krets som skyddas av en 20-Amp-brytare. Och den ska inte installeras på en krets av 12-gauge tråd. Minsta storleken ska vara # 10 och bör skyddas av en 30-Amp-brytare. Arc Fault-verksamheten i denna situation är irrelevant. En betydande säkerhetsmarginal bör byggas in i alla elektriska kretsar. Denna typ av krets bör ha minst 125%. Överbelastade kretsar blir heta och heta börjar bränder.

    
svaret ges 26.11.2017 22:22