En 17 Amp-belastning ska inte installeras på en krets som skyddas av en 15-Amp-brytare.
Och det borde säkert inte installeras på en krets med 14-tråds tråd.
En 17 Amp-belastning ska inte installeras på en krets som skyddas av en 20-Amp-brytare.
Och den ska inte installeras på en krets av 12-gauge tråd.
Minsta storleken ska vara # 10 och bör skyddas av en 30-Amp-brytare.
Arc Fault-verksamheten i denna situation är irrelevant.
En betydande säkerhetsmarginal bör byggas in i alla elektriska kretsar. Denna typ av krets bör ha minst 125%. Överbelastade kretsar blir heta och heta börjar bränder.