Jag behöver förlänga en 14/2 WG-kabel några meter. För att göra detta vill jag lägga till extra tråd med en kryssruta. Problemet är att jag inte kan få en bra vinkel för att spika kryssrutan ned så jag undrade om att använda Liquid Nails skulle vara mot kod?
Artikel 314.23 (B) i den nationella elkoden, säger att inneslutningen måste vara rigid .
NEC 2008
314.23 Supports.
(B) Structural Mounting An enclosure supported from a structural member of a building or from grade shall be rigidly supported either directly or by using a metal, polymeric, or wood brace.
Varken likvida naglar skulle kunna uppfylla dessa kriterier kan vara upp till tolkning, så det är bäst att kolla med din lokala inspektör för att avgöra om de skulle tillåta det.
Det andra alternativet (bättre) skulle vara att använda ett gammalt arbete -fält. Vilket är tillåtet enligt underavsnitt C i samma avsnitt.
NEC 2008
314.23 Supports.
(C) Mounting in Finished Surfaces. An enclosure mounted in a finished surface shall be rigidly secured thereto by clamps, anchors, or fittings identified for the application.