wire växthus underpanel

0

250ft från huvudpanelen i huset till växthuset bakifrån. Växthuset kommer att ha propanvärmare och ett 120v uttag.

Idag grävde jag 100 ft trench till huset 1 ft djupt. Jag lägger 1 "och 3/4" ledning i grävningen tillsammans med en 12AWG THWN solid koppartråd (spårare). Den 1 "ledningen har en MDPE-gasledning, 3/4" -kanalen kommer att ha THWN-ledning. Jag vet att MDPE kan vara direkt begravning, men jag tycker om tanken på att ha den i en "ledning bara i fallet".

Jag kör 4 THWN-ledare 10AWG. Vid huset kommer 10-3 NM-B att skicka till THWN i LB när den går ut ur huset. I växthuset har jag en liten utomhusbelastad 70A delpanel; 2 kretsar.

Frågor:

1) Behöver jag en jordstång vid underpanelen? Jag vet att det inte borde bli knutet till neutralt.

2) Jag installerar 30A GFCI-brytare i huvudpanelen, 1 pol eller 2?

3) Kan jag installera två 15A brytare i delpanelen, vardera skulle vara 120V?

4) Krossarna i delpanelen kan vara icke-GFCI, korrekta?

tack.

Redigera - Uppdatera

  • Trench är 18 "nu är min rygg också ute!

  • Jag ska se till att LB jag använder är märkt med volym calc.

  • Jag bytte till en 30A 2-polig icke-GFCI i huvudpanelen; Placera sedan GFCI i underpanelen. Jag hoppas att detta skulle skära ner på olyckliga GFCI-resor.

  • HomeDep0t tar inte tillbaka min 10AWG anpassade skärmade THHN-kabel, jag vill verkligen byta till 8AWG för spänningsfall. Men delpanelkretsarna kommer att ha mycket lätta belastningar, så om jag inte kan hitta en köpare för 10AWG, så är det vad jag ska använda.

  • Kan någon granska anslutningarna i bild? Detta är Square D 70A Homeline Outdoor Load Center. Jag lade till kopplingsschemat till bilden.

  •     
    uppsättning dan 21.08.2016 05:06

    2 svar

    3

    Först och främst - jag skulle göra om trenching jobbet eftersom det inte är tillräckligt djupt. 18 "är det angivna koden för elektriska och platser varierar från 18" minsta kåpan till 24 "minsta kåpan för att gasen går djupare men ändå är ett alternativ. Dessutom: att köra gasledningen i en rörhylsa kan förvirra nästa kula som måste arbeta för detta.

    När det gäller samlokalisering av gas och el - det förefaller inte att det finns några Code-mandat för separationskrav för detta. Om separering är önskvärd skulle jag dock använda en minsta av 36 "horisontell separering (dvs backhoe bucket width) - något mindre, och jag kan lika bra ha satt dem i samma gräv i alla fall!

    Jag skulle lägga en jordstång i underpanelen - Koden kräver detta för uthus. Jag skulle då använda en 2-polig 30A vanlig brytare för matarbrytaren och sedan 15A GFCI-brytare i den yttre delpanelen - med en 2-polig 30A GFCI för att skydda matarens ljud OK tills du inser att en lång sikt med våt tråd kommer att lägga till signifikant läckström och kan resa själva GFCI även med ledningen intakt på grund av överkapacitiv koppling till jordtråden.

    Åh, och jag skulle dubbelklicka på min LB för att se till att den är volymmärkt, dvs laglig att göra splitsen i. Det borde vara, men det är bäst att vara säker än ledsen.

        
    svaret ges 21.08.2016 05:59
    2

    Bortsett från problemen kring grävningen i kommentarer ...

    Spänningsfallet blir ganska ont, om det laddas till kapacitet, vid 250 meter envägs köra på 10Ga koppar.

    länk

  • Du behöver ett jordningssystem på underpanelen. Om det finns en konkret grund och det var ordentligt inställd för en UFER-mark, skulle du inte behöva en stång; om du inte kan verifiera markens motståndskraft hos en stav, kan du behöva två stavar (vid vilken tidpunkt koden upphör, vilket kräver att man mäter markmotståndet - det är billigare att använda två stavar än att uppnå resistansen, i allmänhet, så det är den gemensamma metoden .)
  • 2-polig brytare är standard för en 4-tråds subpanelmatning - ger dig 240 V eller 2x120V
  • Du kan installera 4 15A enpoliga brytare och ladda dem till kapacitet (två 15s vid 120 = 1 15 vid 240, så 30 vid 240 kommer att köra 4 15s vid 120, om de distribueras till båda benen som vanligt.)

  • (egentligen 3A) Du kan också installera fler brytare, om LOAD på brytare är     inte mer än 30A totalt. Du behöver inte utforma baserat på det fulla     belastning av brytaren om kretsen bara har 1000W på den     design för den faktiska belastningen.

  • (verkligen 4) GFCI omfattas av flödet, ja.
  • svaret ges 21.08.2016 06:02