Först och främst - jag skulle göra om trenching jobbet eftersom det inte är tillräckligt djupt. 18 "är det angivna koden för elektriska och platser varierar från 18" minsta kåpan till 24 "minsta kåpan för att gasen går djupare men ändå är ett alternativ. Dessutom: att köra gasledningen i en rörhylsa kan förvirra nästa kula som måste arbeta för detta.
När det gäller samlokalisering av gas och el - det förefaller inte att det finns några Code-mandat för separationskrav för detta. Om separering är önskvärd skulle jag dock använda en minsta av 36 "horisontell separering (dvs backhoe bucket width) - något mindre, och jag kan lika bra ha satt dem i samma gräv i alla fall!
Jag skulle lägga en jordstång i underpanelen - Koden kräver detta för uthus. Jag skulle då använda en 2-polig 30A vanlig brytare för matarbrytaren och sedan 15A GFCI-brytare i den yttre delpanelen - med en 2-polig 30A GFCI för att skydda matarens ljud OK tills du inser att en lång sikt med våt tråd kommer att lägga till signifikant läckström och kan resa själva GFCI även med ledningen intakt på grund av överkapacitiv koppling till jordtråden.
Åh, och jag skulle dubbelklicka på min LB för att se till att den är volymmärkt, dvs laglig att göra splitsen i. Det borde vara, men det är bäst att vara säker än ledsen.