Condenser körs alltid

0

Jag bytte nyligen två termostater till en Honeywell RTH9580WF1005 Wifi Termostat. Jag sprang en ny tråd och anslutna R och W till oljekedjan och Rc, C, G och Y till Goodman air handler. Y är ansluten direkt till kondensorn, eftersom styrkortet inte har en Y i selen. Den andra kabeln från kondensorn går till C på kontrollkortet.

När jag slår på termostatbrytaren startar kondensorn / kompressorn omedelbart. Jag kollade kontakten utanför och det verkar fungera smidigt. Med strömmen på är kontakten nedtryckt. När strömmen är av är kontakten öppen och jag kan trycka den lätt för att starta den. Det verkar för mig att Y-tråden alltid är energisk och så kommer kondensorn inte att stängas av.

Jag bytte bara kontrollpanelen med tanke på att det fanns en kort kontroll i styrenheten. Emellertid är problemet fortfarande så att styrelsen inte har fel.

Hur ska Y anslutas när det inte finns plats för det på kontrollkortet? Hur ska termostaten anslutas för att styra två separata system? Ska R och Rc hoppas eller inte? Hur kan jag testa spänningen hos ledningarna för att kontrollera att det gjordes korrekt?

    
uppsättning js1568 19.06.2018 05:41

1 svar

1

Du har kort i ditt ledningar

Någonstans i ledningarna för ditt HVAC-system har Rc kortat Y. Hitta det korta och fixa det (med hjälp av elektriskt tejp för att isolera de kortslutna kablarna kommer att fungera för nu med tanke på att det är ett lågspänningssystem), och problemet borde gå bort.

    
svaret ges 23.06.2018 18:58