Är styrkabeln för min kedja omvänd?

1

Jag har schematiserat min pannaanslutning så att jag kan förstå det innan jag installerar en Tekmar 256 extern återställning. Vad som har kastat mig för en loop är att det ser ut som om den 24v vanliga matas till termostaten istället för belastningen. Detta är omvändt rätt? Ska jag vända de blå och gröna ledningarna till transformatorn?

Observera att det inte finns 2 andra zoner som visas här, men de knyts in på samma sätt (termostaten blir grön och taco 2 är ansluten till den blå).

Tack!

Redigera - Det visar sig att transformatorn var missmärkt. Vad som är märkt som R / LOAD på transformatorn är faktiskt den vanliga.

    
uppsättning VoltRanger 16.09.2017 23:27

1 svar

1

Ja, det här är bakåt - medan du lämnar det som det är mest bra, byter det inte heller

Det här är faktiskt bakåt från det vanliga sättet att leda saker - normalt är omkopplingen gjord i R-ledningen, och C används som transformatorns retur. Om du ställer in växeln i C-kabeln, som installationsprogrammen för din installation gjorde fungerar , men har den oönskade bieffekten som jordar ut kablarna från zonventilen till termostaten eller pannstyrningen kommer att orsaka saker att sätt på, eftersom C-kabeln vanligtvis är jordad vid transformatorns sekundära. Hoppsan!

Byte av R och C på transformatorn kommer inte heller att skada någonting, och det är nog en bra idé eftersom det är mycket svårare att säga med elektroniska kontroller om de vill vara fina på vilken tråd som är - äldre elektromekaniska kontroller gav aldrig en kasta, varför det fungerade bra för alla dessa år. (Min misstanke är att din nya kontroll inte kommer att vara särskilt picky, men jag är ingen teknisk support kille på Tekmar, så jag har ingen insider info.)

    
svaret ges 17.09.2017 00:13