Jag är ingen elektriker på något sätt, men jag har sprang tusentals meter tråd, anslutna behållare, lampor, varmvattenberedare, brytare osv ... de genomsnittliga sakerna med aldrig ett problem. Jag sprang lite ny infälld belysning i en gammal källare. 4 lampor 2 växlar för att vara exakta. Jag sprang först en kabel till varje strömbrytare från önskad takplats för första burken och då samma med den andra strömbrytaren. Varje strömbrytare har 2 lampor. 1 placerad i baksidan av rummet ett framför (så att de kan sänka ljuset separat). Jag sprang sedan en kabel från varje strömbrytare till en kopplingslåda i taket från korridoren härifrån körde jag ett hemlöp till huvudlådan och lade till en ny 20-amp-brytare.

Jag gick för att koppla in dämpningsväxlarna och den första uppsättningen jag hakade upp inga problem ... gick till den andra sidan hakar på mina neutrala, heta och då när jag hakade på min mark så poppade den pausen. Jag satt där dumbfounded till det bättre av 30 minuter försöker också bestämma vad som gick fel. Jag hakade allt upp med undantag för marken och allt fungerar men det ögonblick som jorden från 12/2 kommer att tända berör jorden går till kryssrutan det misslyckas mig. Jag började sedan ytterligare testning och fann att min chirper kommer att gå bort var som helst på den sidan av rummet om det ligger nära taklocket. Jag vet att det här är ganska läskigt! Det var inte förrän jag rörde en gammal kryssningslåda i taket med min hammare samtidigt som droppstaket såg jag att det faktiskt levde. Ive pratade med några kunniga elektriker och de sa att det mest sannolikt var en gammal fråga som skickade restström tillbaka genom marken.

Om det verkligen är en bra möjlighet, hur och var börjar jag också se och lösa den här gravproblemet? Om inte, vad är nästa troliga fråga?

Obs! I ny kopplingslåda har jag bara anslutit svart / svart vit / vit mark / jord. I brytaren finns en gemensam bar med både jordbundna och neutrala ledningar anslutna. Inuti kanlamporna finns det snabbkontakter som jag klippte och använde trådnötter men jag har kontrollerat det flera gånger och allt verkar korrekt.

    
uppsättning FreeAppl3 21.08.2015 05:17

2 svar

5

Det verkar som om det finns en ojordad (het) ledare kortsluten till marken någonstans. Att hitta den korta kommer sannolikt att vara en tråkig uppgift.

Kontrollera ditt arbete

Installerade du grommets eller klämmor, där ledningarna passerade genom knockout-hål i lådor? Om inte, börja med att inspektera ledningarna där den passerar genom knockouterna. Kanterna på dessa hål (speciellt på tunna infällda ljuslådor) kan vara ganska skarpa och kan enkelt skada kablar och trådar när de passerar genom hålet.

Kontrollera alla dina anslutningar, se till att inget kom i kontakt med jord eller icke-ström bärande metall. Detta kan ibland hända när trådarna skjuts in i lådor, så kontrollera om det är löst eller utdraget ledningar.

Kontrollera kablar / trådar där de stöds, speciellt där de stöds av metallklammer eller clips.

Kontrollera befintligt arbete

Börja med att stänga av varje brytare i panelen en åt gången, medan du övervakar spänningen på dropplocksskenorna med din spänningstestare utan kontakt. När spänningen går bort har du hittat den kränkande kretsen.

När du vet vilken krets som orsakar problemet är det dags att starta den tråkiga uppgiften att lokalisera felet. Gör ditt bästa för att spåra ut kretsen och bestäm ut all utrustning på den. Öppna alla uttag och utrustning, och inspekter kablarna inuti.

Det kan hjälpa till att röra sig längs kretsen och koppla bort laddledarna (ledarna matar nästa korsning) vid varje korsning. Aktivera sedan kretsen och kontrollera efter spänningen igen. Detta kan hjälpa dig att isolera problemet, och hjälper dig att fokusera på problemledningarna. När du väl har hittat den kränkande delen av kretsen, kontrollerar du ledningarna metodiskt. Kontrollera för skadade ledningar, lösa anslutningar, felaktig ledning etc.

Om du inte blir riktigt lycklig, kommer du sannolikt in för en långdragande sökning. Lycka till.

    
svaret ges 21.08.2015 11:57
1

Haka upp dina grunder FIRST

Det var där du gick fel. Eftersom det ledde dig till att "titta på problemet från fel perspektiv", tänkte på att dina ljus fungerade tills du grundade dem. Nej nej, grunder är viktiga och ett ljus som inte fungerar med en grund är ett ljus som inte fungerar ... och är faktiskt väldigt farligt.

Jag jobbar i stålröret så att jag förstår att jag förstår är obligatorisk av naturen. Detta håller mig ärlig!

I det här fallet skulle du ha anslutit dina grunder, släckt ström och BAM-brytare. Detta skulle avslöja att en del av din gamla krets hade ett grundfel, och du kan fortsätta omedelbart för att felsöka det, utan att någon av dina nya lampor är en faktor.

Eller det skulle gå och du skulle koppla in dina nya lampor och BAM. Då skulle du helt enkelt dela och erövra därifrån: ta av halva ljusen, testa, ta av halvan av det som återstår, test, tills du smalnar ner det på nolltid!

    
svaret ges 16.05.2017 18:12