Jag tror att det du försöker säga är att du tillfälligt förlorat en fas. Förresten finns det 2 faser i din panel som vanligtvis är märkta A & B. Var och en kommer att läsa 120V till neutral (jord) och 240V när den mäts fas till fas.
Den tillfälliga förlusten kan bara vara ett strömavbrott, men du kan också förlora en fas i panelen. Det kan bara vara en ledare som matar loss från mätaren till din panel eller det kan hända att du får en förlorad anslutning där huvuddokumentet som är anslutet till din buss eller din torkmaskin bryts kanske inte bra kontakt med dess ledare eller buss. Eller som du sa att du kan ha en huvud som går dåligt men det skulle vara den mest osannolika situationen.
Öppna din panel och leta efter eventuell missfärgning eller bränd isolering runt brytare. När torkan är igång känner du dess brytare och huvudet och ser om de känner sig varmare än de andra brytare. Om du har en kolla in dem med en infraröd termometer. Om du har en spänningsmätare kan du testa över brytare och se vilken typ av spänningsfall du läser. Det borde vara runt .05 till .03 volt. Om den läser någonstans runt .1 till .3 volt läser du ett högre motstånd i brytaren än vanligt och kan skadas. Kontrollera även ledarens landningar på alla brytare inklusive huvudbägaren och se till att de är täta. Det kommer att finnas ett vridmomentdiagram på paneldörren om det inte har fallit av. Om det saknas kan du gå på Sq D's hemsida och de kommer att ha ett vridmomentschema.
Jag är förvånad över att om ditt verktygsföretag kom ut nämnde de inte om de hade en fasförlust eller inte, eftersom de skulle få ett larm och spela om det hände. Om du tycker att detta är testning är lite över toppen; Detta är slutresultatet av vad som kan hända.
Så lycka till och vara säker.