Vår du att få värmesystemet att fungera igen?

0

Vi har en oljeeldad panna som gör både varmvatten och det tvingade varmvattenbaseboards värmesystemet.

Det var ovanligt kallt och blåsigt igår kväll här i norra centrala Massachusetts. Jag stängde termostaten innan du gick och lägg mig som vanligt. Uppenbarligen frös en eller flera blockeringar i huvudgolvslingan under tiden det var nedkylning innan termostaten krävde värme igen. Vid morgonen körde cirkulationspumpen ständigt, men ingenting strömmar genom huvudgolvet. Den övre våningen fungerade bra.

Använda hårtorkar och en värmepistol tror jag att alla rören värmdes för att smälta någon is i dem. Detta hände också för 25 år sedan, och vid den tiden skapade jag små pinhole kranar på några punkter i slingan där den är tillgänglig i källaren. Dessa var för att lindra trycket och för att se var isblockeringen var. Jag öppnade dessa kranar, och i början kom bara en kort brist ut. Efter att ha klarat isblockerna kom en stadig ström ut som förväntat.

Men efter ett tag slutade vattnet flyta och luft sögdes in i ett kranhål som var öppet om halvvägs genom slingan. Nu verkar båda öglorna inte ha vatten i dem, och övervåningen blir inte längre värme (slingan som aldrig frös). Jag ser att cirkulationspumpen löper ständigt och inget vatten kommer ut ur ventilerna när det öppnas strax ovanför zonventilerna genom pannan i källaren.

Två frågor:

  • Hur får jag värmen att fungera igen?

  • Hur ska vatten ersätta läckt ut ur värmesystemet eller komma in där i första hand? Jag antog att det var en envägsventil någonstans som tillåter normalt husvatten i värmesystemet, men uppenbarligen inte. Jag tittade på spagetti-röret vid pannan och tänkte att jag tänkte ut vad varje rör gör, men jag ser ingen uppenbar koppling från vattensystemet till värmesystemet. Kanske är det dolt inne i pannaenheten?

  • uppsättning Olin Lathrop 14.02.2016 21:53

    1 svar

    2

    Steg noll för framtiden (du har hittat det här nu, men låt oss säga det högt och tydligt) - Extrem kallt är när du inte vill ha ett bakslag alls - Jag bytte min termostat från den vanliga automatiken till "hold temp" igår kväll (samma kalla fronten) av den anledningen. Du kan också ha en krets installerad som kör cirkulatorn så ofta oavsett värmevärmen som ett annat sätt att förhindra detta.

    Det finns normalt en ventil för att fylla systemet, det kommer att vara externt för pannan, och det kan väl inte vara automatiskt (eller det kan finnas en automatisk och en manuell serie, med manuell stängd avstängning.) Det finns vanligen men inte alltid en "anti-backflow preventer" som en del av fyllsystemet. Det kan också finnas något som ser ut som en tryckregulator, med en växel på den som kan manipuleras manuellt.

    Framsidanäröverflödesröretfrånavlastningsventilen,bakomden"tryckregulatorutseende" påfyllningsventilen (den del som kan manipuleras är precis utanför bilden, ledsen - en växel du kan lyfta för att tvinga något flöde) och under det är en manuell ventil som måste vara öppen för att fylla pannan. Inträdesplatsen är typisk (längst ner på pannan) men det är inte en given.

    Cirkulationspumparna fungerar inte bra med luft i systemet. Du måste byta ut det vatten som läckt ut och ta bort luft från systemet vid blöderventilerna (som vanligtvis finns på armbågar i höga delar av systemet).

    Det borde finnas en temperatur / tryckmätare på pannan. Du vill vanligtvis 20-30PSI visar på det.

        
    svaret ges 14.02.2016 23:00