Kan 3 kretsar dela krysslåda?

1

Jag har en 14/2 (en krets) och en 14/3 (två kretsar), båda Romex NM, kommer in i en vanlig stålhändig låda (2x4 ") och fortsätter därifrån via utomhuskablar (UF-kabel? ). Överensstämmer jag med NEC, med tanke på att det finns tre kretsar och totalt 6 avskärmade skarvar? Allt passar in men du kan inte passa en smidge mer.

    
uppsättning amphibient 11.11.2015 21:57

1 svar

6

Kort svar är att du är väldigt underskattad på din låda och det uppfyller inte den nationella elkoden. Här är varför:

Tabell 314.16 (A) i NEC listar inte handblock för storlek, men jag kommer att uppskatta att de är lika stora som en standardbox med 2 "djup. Det skulle förmodligen vara generöst. Så skulle det handla om 10 kubikmeter volym. Tabellen säger att du kan sätta 5 # 14 ledningar i dem. Koden kräver dock att du räknar varje tråd in i en låda från utsidan en gång så när du gör en skarv räknas det två gånger (314.16 (B) ( 1)).

Således skulle ditt exempel vara 10 trådar totalt (5 in och 5 ut) plus marken för 11 ledningar (grunderna får bara räknas en gång, oavsett hur många du har (314.16 (B) (1)). Tabell 314.16 (B) visar # 14 tråd behöver 2,00 kubikcentimeter per tråd så att du skulle behöva en låda med 22 kubikmeter.

Tillbaka till Tabell 314.16 (A), och du skulle behöva en 4 "rutkorg 2 ⅛" djup eller en 4 11/16 "1 ¼" djup låda.

Grattis på dagen!

    
svaret ges 11.11.2015 22:39