Kort svar är att du är väldigt underskattad på din låda och det uppfyller inte den nationella elkoden. Här är varför:
Tabell 314.16 (A) i NEC listar inte handblock för storlek, men jag kommer att uppskatta att de är lika stora som en standardbox med 2 "djup. Det skulle förmodligen vara generöst. Så skulle det handla om 10 kubikmeter volym. Tabellen säger att du kan sätta 5 # 14 ledningar i dem. Koden kräver dock att du räknar varje tråd in i en låda från utsidan en gång så när du gör en skarv räknas det två gånger (314.16 (B) ( 1)).
Således skulle ditt exempel vara 10 trådar totalt (5 in och 5 ut) plus marken för 11 ledningar (grunderna får bara räknas en gång, oavsett hur många du har (314.16 (B) (1)). Tabell 314.16 (B) visar # 14 tråd behöver 2,00 kubikcentimeter per tråd så att du skulle behöva en låda med 22 kubikmeter.Tillbaka till Tabell 314.16 (A), och du skulle behöva en 4 "rutkorg 2 ⅛" djup eller en 4 11/16 "1 ¼" djup låda.
Grattis på dagen!