Can ett RCD skydd mot transformatorfel?

0

Jag vill installera LED-lampor i en pool. Den ursprungliga transformatorn matar ut 12V 6A. Nu litar jag inte på mitt liv på en billig transformator så jag vill vara säker. Ändå vill jag inte heller spendera mer pengar än nödvändigt. Jag behöver inte leva för alltid.

Hittade en adapter som mäter återstående strömmar och bryter kretsen om delta större 30mA. RCD-säkerhetsadapter Så det här låter ganska bra för mig.

Nu undrar jag inte att det i värsta fallet inte skulle kunna mäta något delta mellan bägge kraftledningarna och människan mellan båda linjerna som effektivt stekas?

Funnet ut att billiga transformatorer kan mata ut hela inkommande strömmen i ett tillstånd av fel. Säkerhetstransformatorer där en kortslutning inte är möjlig genom design kostar ganska lite pengar.

Är en sådan RCD-adapter en skydd för eventuella transformatorfel?

Redigera: Skulle det hjälpa till att mala poolvattnet - lägg en kabel från insidan av poolen till jordkontakten i vägguttaget.

    
uppsättning AndyZ 26.08.2017 15:57

1 svar

2

Ja, det skulle, men 30ma kommer inte att ringa dig i en pool. Så här fungerar elektrocution drownings.

  • Nuvarande så låg som 10ma stöter personen i poolen.
  • De svimmade.
  • När de faller, är deras näsa eller mun under vatten.
  • De dränkade.
  • Räddare ser dem omedvetna, når ut eller hoppar in för att rädda dem.
  • Aktuellt stöder räddare.
  • Gå till 2.
  • Du tror att jag skämtar, men ofta är det sättet att de vet att det är en elektrocution drunkning flera offer. Kollaren kan inte berätta för en elektrocution som drunknar från en normal.

    Vad du vill ha är personalklass 8ma-skydd.

    Ett annat försvar skulle vara att binda din DC negativa terminal till det lokala jordningselektrodesystemet. Det betyder att DC inte längre är ett isolerat system, och det är en potentiell markfelväg för ditt växelsystem.

        
    svaret ges 27.08.2017 00:42