Din panel måste granskas noggrant.
När du gör det har du inget problem med att hitta 2 mellanslag.
Det är en kvalitet CH-panel, om än med bara 20 utrymmen. Jag räknar inte de 2 främsta utrymmena i varje rad, som tillsammans är huvudbrytaren (100A). Goda nyheter är med denna panelerrangemang om du stänger av huvudbrytaren, allt är kallt utom de iögonfallande stora skruvarna. Vilket gör det mer DIY-vänligt än de flesta.
Jag ser sju 240V brytare som binder upp 14 av 20 utrymmen. Det betyder att alla 120V belastningar i hela huset betjänas av sex 120V brytare, vilket är ganska kompakt. Jag tror inte att ett hus kan ha sju 240V belastningar. De vanliga stora fyra är torktumlare, A / C, varmvattenberedare och ugn. Så jag misstänker att många av dessa brytare är överskott, särskilt eftersom de är borta .
Den enda tänkbara orsaken till detta många 240V brytare har all elektrisk värme, t.ex. baseboard, och om så är fallet, glöm ett elområde / ugn - du har bara inte tillräckligt med service.
Två av de 240V belastningarna är 120/240 delad fas. Mellansidan på höger sida är en 30A-brytare och ser ut att ha den tyngre 10 AWG-kabeln, så det ser ut att vara en torktumlare. Den vänstra sidan 4: e och 5: e från botten är konstig eftersom den vita ledningen används som het och den röda ledningen är tejpad vit och används som en neutral är olagligt att göra). Det är inte rätt . Det kan vara en multi-wire grenkrets eller MWBC, som serverar två 120V-kretsar, men jag tvivlar på det.
Jag ser en röd tråd som är tagen av, det betyder att det finns en annan svart-vit-vit kabel med endast svartvitt. Det verkar konstigt slarvigt (varför använda vit för en 240V krets när du har röd) som bara bekymrar mig mer om kvaliteten på jobbet i allmänhet.
Ännu värre , titta på den nedre högerbrytaren. Det är en 60A-brytare men det är INTE en 4 AWG-tråd . Det är antingen 12 AWG eller kanske 10 AWG. Det behöver en 20A eller 30A brytare. Jag vet exakt vad dessa brytare kostar, så ingen ursäkt! AVSLUTA DET NU. Slå aldrig på den igen. Byt ut med en 20 eller 30A brytare, de flesta hårdvara butikerna lager CH220 eller CH230. Och om det går, ska det.
Annat än det, fru Lincoln ...
Gå igenom varje krets i panelen, av två skäl. Först, för att hitta några mer defekter - trots allt kunde jag hitta två whippers från ett foto . För det andra, för att förstå vad du har, så kan du antingen trimma eller konsolidera och frigöra 2 brytareutrymmen.
Stör inte jakt på dubbelbrytare (duplex / tandem) CH-brytare. Ja, de existerar, men du verkligen, verkligen behöver omvärdera den här panelen med tanke på det stora antalet fel som jag har sett från ett måttligt foto . Och jag tror som du gör det, du frigör lite utrymme.
Ugn / intervall är rakt
Du behöver bara en 50A brytare och 6 AWG koppar (eller 4 AWG aluminium). Du kan gå 40A och 8 AWG, men skillnaden är bara några få dollar, och du får ett bredare urval av ugnar / intervall om du går 50A. CH 50A-brytare är lättillgängliga, inte ganska så uttömmande som 20/30-talet men någon storbox bör ha dem. Du kan inte återanvända 60A-brytaren.
Socker, dock om du kommer från gas Det är en väldigt irriterande inlärningskurva, och många kompromisser och lösningar. Rekommenderas inte.
Om du måste uppgradera panelen
CH är ett bra system. Ett alternativ är att få en större CH-panel. Om du ersätter panelen måste du dock uppgradera de flesta av dina 6-8 120V-belastningar till AFCI eller GFCI eller båda / kombinationsrutorna, och det kan bli dyrt. Nackdelen med CH eller någon 3/4 "bred brytare är mindre, det finns mindre utrymme att klämma på avancerad teknik, så de är dyrare eller otillgängliga.
Gå inte billigt. Den här panelen är mycket bättre än homeliten och den andra shlocken som den lokala storboxen sköljer. (Du kan inte gå märke längre, så bra märken som Square D och Eaton har köpt upp billiga sub-märken.) Du måste be om de bra sakerna. Hämta en hylla med lämplig elförsörjning. Och gå riktigt stort - bara minimum 42-plats, 60-plats är inte för många. Om huvudbrytaren för en sådan panel är för stor, kringgå den - sätt en 100A-brytare i de normala utrymmena och backfeed den (ungefär som förekommer i den här panelen).